Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jens_H skrivet 03 oktober 2013, 11:15:02

Titel: Varvattenproduktion synkar inte med värmepumpens gång
Skrivet av: jens_H skrivet 03 oktober 2013, 11:15:02
Har en äldre modell 1110 som är dockad mot en ackumulatortank. Mitt problem är att när ackumulatorn kallar på värmning av varmvatten så slår växelventilen över och displayen vissar att produktion av varmvatten är på gång (vv). Men värmepumpen startar inte och ej heller elkassetten.
Efter en stund återgår växelventilen till radiatorläge.
Känns som om det inte synkar mellan vattenvärmning och värmepumpens gångtid. När den väl värmer är det oftast för att pumpen går pga av att värme behövs i radiatorerna. Vilket märks väl under vinter då jag sällan behöver trycka på förhöjd dygnsvärme.

Någon som har en ide till detta?
mvh Jens

Titel: SV: Varvattenproduktion synkar inte med värmepumpens gång
Skrivet av: Carl N skrivet 04 oktober 2013, 07:30:24
Mysko, den funkar som vanligt då den värmer huset?
Värmer den tanken om den växlar direkt från husvärmning till VV-laddning (prova att trigga detta genom att höja VV-start då den värmer huset)?
Kolla även värdet i parantesen i many 3 (efter VB-r)? är detta ett (A) eller en temperatur?

Min gissning är att den kanske stoppar kompressorn på hög returtemp vid VV-laddning och att elpatronens överhettningsskydd har slagit ifrån?
Ställ även in (A) efter VB-r så slipper du oönskade effekter av att VB-r givaren kanske inte visar helt korrekt värde.
Titel: SV: Varvattenproduktion synkar inte med värmepumpens gång
Skrivet av: jens_H skrivet 09 oktober 2013, 13:10:03
Hej och tack för ditt svar

Att "trigga" för att få den att  växla från husvärmning till Vattenvärmning vid gång fungerar, kikade även på vad som stod inom parantesen på meny 3. Det står (A).

Vad jag inte nämnde i min första fråga var att om låter pumpen gå enbart som elpanna så sköter den varvattenvärmning och huset utan problem. Missar inte värmingen en gång. Under vintern så fungerar det för det mesta, det är sällan som man behöver kalla på  extra varmvatten, men det känns ändå som om radiatorvärmning måste vara igång när den kallar på varmvatten för att det skall fungera.....

Något mer råd?
Titel: SV: Varvattenproduktion synkar inte med värmepumpens gång
Skrivet av: Carl N skrivet 09 oktober 2013, 13:54:14
Då låter det som att styrkortet inte är OK.  :-\