0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Dygn 1: Utetemp -10 graderVP starter 11Vp tid 21 Tillsats 2Dygn 2: Utetemp -3Vp starter 17Vp tid 18Tillsats 0Nuvarande inställningar:Vp gradmin 60TS gradmin 300Vp diff VP 13Diff Vp-TS 3Vp intervall 20 mSkillnaden mellan VBF och VBr ligger runt 6 grader
Nu kommer poängen: Eftersom det inte går att ha olika VP-intervall och VP-gradmin/TS-gradmin vid olika temperaturer så blir det inte riktigt bra om man drar någon av dessa inställningar för långt bort.Jag får en känsla av att man måste jobba med flera parametrar samtidigt för att få en optimal inställning.Systemet jobbar ju främst med:VP-gradminTS-gradminVP diffVPDiff VP-TSVP intervallJag är lur på om inte alla dessa parametrar spelar en betydelse. Olika betydelse vid olika temperaturer. En optimering av klass innebär att man borde finjustera alla parametrarna. För att göra det måste man noga kartlägga hur pumpen uppför sig vid olika temperaturer.Hur känns detta resonemang?
Jag har frågat nibe vad som är optimalt, man dom svarar bara att starterna har ingen betydelse för livslängden. inget snack om att någor blir knas om man har för mycke eller för lite gradminuter
VP diffVPDiff VP-TS