Pumpen har gått 3557 timmar på ett år. Med cirkulationspumpar bör den ha dragit 2,5 kW i snitt. Det blir 9000 kWh plus 1200 kWh tillsatsel, alltså lite över 10 000 kwh för uppvärmning av huset. Hur har du räknat för att få 22000 kWh? Är pumpens drifttid 3600 timmar per år är pumpens effekt i förhållande till husets maximala effektbehov så hög att det bör gå åt mindre tillsatsel än 200 timmar à 6 kW (antar att 6 kW är inkopplat). Instämmer i att tillsatselens inställning bör ses över.
Under sista veckan har jag förbrukat 20,3 kWh per dag i snitt på VP, och då har det varit kanonväder och varmt i princip hela veckan. Någon som har liknande siffror?!
"självdragsförluster".
Nu kanske det är ovanligt höga förluster i mitt system då det är grova rör till radiatorerna. Det behövs inte så stor temperaturskilland för att få till bra cirkulation på radiatorvattnet.
Citat från: Roland skrivet 02 juni 2009, 12:16:01Nu kanske det är ovanligt höga förluster i mitt system då det är grova rör till radiatorerna. Det behövs inte så stor temperaturskilland för att få till bra cirkulation på radiatorvattnet. Nu fattar jag inte riktigt, du talar väl om "vinterläge". Alltså växelventilen i läge radiator och cirkulationspump igång? Då spelar väl självcirkulationen i rören ingen roll?