Hej LMF tack för ditt svar.
OK om larmet stoppar pumpen; släpper stoppet när tempen understiger larmvärdet? Man kan ju tänka sig ett worst case att vi har åkt bort och solvärmen värmer tanken i mars till 90 C shunten är nästan stängd, larmet går, det är -10 ute och VP kräver larmkvittens för att starta....
1) Vi har två externa tankar med solslingor . IVTn sköter husets värme ( det var säkrare så trodde vi) Elpatronen har nog aldrig gått in.
En 750 l till huset uppvärmning där IVT är dockad i övre delen som volymtank. Detta är "krets 1" med separat värmekurva det är denna T1 i tanken som larmar. En extern shunt styrd ifrån IVT till huset blir Krets 2 T1 sitter då på ledningen upp till elementen efter shunt och cirkpump.
Vi har en separat tank varmvatten på 350 l. Intern vx ventil i IVTn för växling mellan när Vp värmer.
Ritningarna för sol+vp är inaktuella men jag lägger med dem i alla fall. I det nyare systemet är solstyrningen för tankladdning separat. Inga vxl ventiler används för solstyrningen utan i stället separata pumpar + backventiler då det är driftsäkrare.
2) Just igår fick jag klart med avtappning av 12 M2 av 24M2 så att jag kan stänga halva sytemet om det blir soligt eller vi åker bort ( separerade med en värmeväxlare). Glykolen såg ut som sumpvatten efter upprepade kokningar. Det får vara igång mest vår och höst.