Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 januari 2008, 14:21:27 »Hej Olle, kul att du har samma pump.
Den vänstra cirk pumpen står i läge 2 och den högra i läge 3.
Bypassen står i läge 2.
Är det rätt så? Eller ska jag prova med att sänka ett snäpp på varje?
Jag vet inte, det beror nog på förutsättningarna med tryckfall i radiatorsystem och borrhål. Jag skulle kollat tempdifferensen mellan in och ut, skall vara ca 7 grader på varma sidan och 2 grader på kalla sidan, om jag kommer ihåg rätt. Bypassröret skall ha samma temperatur som returen från radiatorsystemet (när VP går och kör radiatorvärmning) om röret är varmare går vatten åt fel håll. Det hände mig och det var då jag hittade detta forum. Den IVT-godkända firman hade bytt interna cirkulationspumpen och satt dit en för kraftig. Det finns mycket skrivet tidigare på forumet om detta.