Författare Ämne: Thermia diplomat tvs 8 hur mÃ¥nga starter per dygn  (läst 5057 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« skrivet: 24 januari 2010, 10:15:14 »
Hej
Hur många starter per dygn ?
Hur skall jag se det på pumpen på lättaste sätt?

mvh dell

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 10:32:06 »
Hej!
Ändra logttiden från 1 till 16min.
sedan kollar du temperaturer på framledningen och räknar topparna.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 10:48:37 »
Hej Martin
Var ändrar jag det
Skall jag hålla inn båda knapparna för att komma inn i innstallationsmenyn men sedan?

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 14:08:23 »
Hej!
Ja du ska in isevice menyn.
Sedan går du in på installation och ner till loggtid.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 14:27:10 »
Tack Martin
Är det sÃ¥ att det man ser pÃ¥ skärmen motsvarar 24 timmar  ( alltsÃ¥ topparna som man räknar)

mvh dell

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 14:32:46 »
När du har hela bilden klar på skärmen kan du med piltangenten "stega" bakåt och då ser du i klartext hur lång tid sedan det är där pilen står. Så beroende på vilken "uppdatering" du valt ser du olika tider.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 16:04:59 »
Ja det är ca 1dygn du ser tiden i hörnet när du stegar med pilen.
och varje svacka blir en start.

mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 16:53:30 »
Tusen tack för alla svar

mvh dell

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2010, 20:42:38 »
Hej

Har en fråga till. Jag har kollat nu hur många starter jag har per dygn och räknat till 21, är det bra eller skall jag ändra något för att få mindre antal starter?
integral a1 99
integral a2 900
drift auto
jämn och fin innetemp.

mvh dell

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2010, 21:28:56 »
Du kan nog höja a1, och ev hysteres för VP, prova dig fram så länge du inte upplever att du får svängningar i rumstemperaturen är det ok. Orsaken till att du ev måste höja hysteres är en följd av den höjda integralen, det ser du om pumpen inte räknar ner helt innan den startar utan tvångsstartar pga hysteres.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2010, 21:59:16 »
Du menar väl att jag skall sänka a1 från 99 till lägre siffra för ändra uppåt gick inte

mvh dell

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 22:04:10 »
Är pumpen gammal ? Jag vet inte hur andra är,men på min optimum så kan man öka till 250
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2010, 23:16:41 »
Nej, jag menar till högre siffra. Men är 99 högsta är det inte mycket mer att göra, på min är också 99 högsta, men på dom nyare går det att höja mera.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 13:15:44 »
På vissa Optimum kan man höja A1 till 99 andra till 150 och enligt Kåge Watt finns det tydligen även de som går att höja till 250.
Det finns även nya pumpar som bara går att höja till 99. Min fasters pump inköptes i höstas och den går bara upp i 99. Så Thermia verkar ha en salig blandning ute på marknaden...

21 starter är hyffsat OK så du behöver inte sakna möjligheten att ställa A1 högre än 99.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad dell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Thermia diplomat tvs 8 hur många starter per dygn
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 17:51:56 »
tack för alla svar

mvh dell

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!