Skrivet av: Wilton
« skrivet: 14 oktober 2015, 09:19:32 »

Lägg upp filen som bilaga som Smurfen skrev så kan jag fixa kurvor med LogPro
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 oktober 2015, 14:49:48 »

Ändra filändele till tex .gif genom att lägga till .gif på slutet annars accepterar inte forumet fil typen den som läser filen får ändra tillbaka till rätt filändelse.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 13 oktober 2015, 14:35:56 »

Hej igen,
har bra en massa rådata, att spara i gif är ju bara en bild?
Hur kan jag omvandla rådatan till grafer?
Har frågat CTC, tyvärr är de inte speciellt svarsvilliga....

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2015, 08:19:47 »

Döp om filen till *.gif och bifoga den i ditt nästa svar, så kan någon annan ta fram grafer.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 12 oktober 2015, 08:11:21 »

Hej,

har loggat pannan. Är det någon som vet/kan hur man gör för att omvandla till grafer? ???
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 09 oktober 2015, 15:25:45 »

När du har satt in stickan så måste du gå till en meny och slå igång loggningen, kolla manualen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 oktober 2015, 13:49:26 »

Kollade lite i tråden om Ctc och det verkar faktiskt som att framledningen varierer en hel del mera än jag trodde runt 7 grader verkar inte vara ovanligt. Det går att ställa in så att vp inte laddar vv utan jobbar enbart mot undre delen av tanken och full komdenserar var 4dje start lika som den äldre Ctc gjorde vet inte om det hjälper men kan vara värt att prova men börja med att logga med nuvarande inställning. Här finns en del att läsa om ctc  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41651.510
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 09 oktober 2015, 13:21:45 »

Nix, har inte sett något USB uttag, men efter ett mail till CTC har jag fått beskedet att det går att vinkla ut displayen och därbakom sitter ett det.

Inte ens installatören viste att denna gick att vinkla ut.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2015, 12:42:45 »

Inte heller jag vet var man stoppar i stickan på en CTC, det borde den som har maskinen framför sig kunna se, finns nog inte så många USB-uttag på den...  dontknow
Kanske sitter den bakom någon plåt.
Annars står det säkert i manualen, den borde du väl kunna utantill i dagsläget, om du haft problem i ett helt år?

Att trimma in på injusteringventilerna gör ingen skillnad på temperatursvängingarna.
Temperatursvängingarna beror på hur en (alla utom inverterstyrda) värmepump fungerar, den startar och stannar runt ett börvärde som den får genom att "se" hur kallt det är ute och utifrån det bestämmer styrdatorn en önskad framledningstemp, i ditt fall var börvärdet troligen runt 42 grader och temperaturen varierar då upp/ned runt det värdet.

CTC har mindre svängningar än alla andra fabrikat som har on/off-värmepumpar tack vare att de har en inbyggd arbetstank, som fungerar som en knäpptank.
En Nibe, IVT eller Thermia skulle troligen ha orsakat 12-15 graders temperaturvariationer på framledningen i motsvarande driftsituation.
Jag tycker ändå att 5 grader är lite mer än man brukar se på en CTC, om jag inte missminner mig. Har för mig att jag i andras grafer sett svängningar på runt 3 grader "normalt".

Någon som vet om man kan ändra förstärkningen på styrningen av shunten på en CTC, i så fall borde det kunna minska temperaturvariationerna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 oktober 2015, 09:34:37 »

Låter som nått är fel om det skiljer 5 graders framledning inom 15 minuter på en ctc som har shunt men det bör synas i loggen men jag kan tyvärr inte hjälpa dig hur man loggar.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 09 oktober 2015, 09:31:47 »

Hej igen Rickard,

Visste inte att man plocka ut en logga.
vart sätter man i USB stickan? Måste man lossa fronten?
Tycker att de borde ha gjort detta från CTC?
Loggas allt automatisk eller måste man in i någon meny?

Förövrigt, tack för ett bra forum

Skrivet av: Sor T
« skrivet: 09 oktober 2015, 09:22:55 »

Förstår inte ditt svar, både installatören och en representant från CTC har varit på plats ett flertal gånger, båda har hört knäppningarna och har förstått vårt problem.
De har skruvat och ändrat inställningar, uppdaterat mjukvaran men fortfarande inte kunnat lösa problemet. 
Rören är dragna i bjälklaget och huset är från -64.
Hur elpannan fungerade vet jag inte men vi hade inga som helst problem med dessa knäppningar när denna var i drift.
I natt vaknade flera i familjen ett flertal gånger då det började knäppa ett antal gånger under natten.
Kl. 06.00 när jag klev upp tittade jag på displayen som då visade:
Yttertemp -2,5 gr
Utgående 44 gr
Retur 39 gr
Efter 15 min tittade jag på displayen igen som då visar:
Yttertemp -2,5 gr
Utgående 39 gr
Retur 37 gr
Detta på 15 min!
Efter ytterligera ett par min började utgående temperatur att stiga igen och därmed knäppningar i rörsystemet.
Kan någon förklara för mig hur det kan var så stor differens på denna korta tid?
Är mycket tveksam till att en ”knäpptank” kan klara av denna differens i utgående temp.
Har nu försökt att åtgärda detta under ett års tid.

När jag går igenom mina mail ser jag att installatören har varit här 6 gånger och CTC killen 2 gånger.

Hur är det med min fråga gällande injusteringsventiler på radiatorerna?



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2015, 06:55:03 »

Om du inte gör som medlemmarna i detta forum ber dig så blir det svårt att hjälpa dig.
Sätt in en USB-sticka och bifoga filen här så kommer de som kan att analysera siffrorna, de kan då direkt se om det är något "fel" på din värmepump eller om det verkligen knäpper så mycket bara av "en grads" skillnad - vilket låter MYCKET osannolikt.
En CTC som styrs enligt gamla principen har normalt bara 2-3 graders temperatursvängningar på framledningen och det bör inte framkalla knäppningar, och OM det gör det så borde du haft problem även med din elpanna om du haft någon form av styrning mot utetemp.
Kan du svara på om det fanns någon styrning mot utetemperatur tidigare, eller shuntade ni alltid ut typ 70 grader och termostater stod för all temperaturreglering?

Hur är ledningarna i huset dragna, dolt i golv eller synligt.
Om de är synligt dragna så går det få bort knäppningarna med andra klammer, utöka håldiametern i väggenomföringar, smörja konsoller o.s.v. - det är mycket bättre än att sätta in knäpptank, för även om det kan bli bättre så löser det inte grundproblemet.

OM rören är dragna i golv så blir det svårare att åtgärda.

Känns lite som att både du och de experter som varit på plats mer tittat på saken än försökt åtgärda...
Ungefär som någon som står och tittar på när det brinner utan att försöka släcka... (Vill inte vara elak)
Det är ju liksom inte rymdteknologi vi talar om, om det knäpper så beror det på att rör och radiatorer flyttar på sig i konsoller, klammer och vägg-genomföringar - och det går åtgärda om inte systemet ligger dolt.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 08 oktober 2015, 23:22:21 »

Wilton,  nu hänger jag inte med.
Inen radiator har strypventil (injusteringsskruv) termostater har/hade alla tidigare.
Har plockat bort på 7 st av 11 radiatorer.
Har en CTC panna
Ring att skruva?
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 08 oktober 2015, 08:20:47 »

Hur är den ställd? Tanken är ju att ställa ringen så att man har 'samma' delta över elementen men även temperatur i rummet oavsett hur stora elementen är. Men skruvar man på ett element så påverkar det ju dom andra :)
Jag köpte en laser temp mätare och sen försöka hitta kalla dagar med så jämn ute temp som möjligt.
Sen satte jag Wilo cirkulationspumpen på varmsidan från dynamisk till fast tryck för jag höll på att bli galen
på att inget var konstant när man ska skruva in ett system.
Men en knäpptank fungerar jätte bra hos flera andra som har IVT pumpar.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 07 oktober 2015, 14:51:45 »

Hej och tack för svar.
Har precis upptäckt att inga radiatorer har injusteringsventil.
Kan detta orsaka knäppningar?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 oktober 2015, 13:13:20 »

Det är ingen nackdel med en större tank välj en 100 liters.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 07 oktober 2015, 13:07:24 »

Hej, nu återkommer jag till den här tråden.
har haft representant från CTC som inte kan hitta något fel på värmepannan, har varit på plats vid två tillfällen.
Även han menar att det är märkligt med dessa knäppningar.
Det har nu bestämts att det ska sättas in en "knäpptank".
Frågan är storleken på denna, montören menar att 40 liter ska räcka medans deras säljare säger 100 l.
Det är som sagt ett enplanshus med långa ledningar, som längst ca 16 m från värmepannan.
Vad händer om det är för stor? Systemet blir naturligtvis betydligt trögare. Vad mer kan hända?
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 26 juni 2015, 08:58:36 »

Ta och sätt in en usb sticka och logga så kan vi kolla lite temp kurvor. Den stänger shunten endast vi laddning av övre tank och det borde bara ske typ 3-4 timma eller om du använder varmvattnet.
Då när shunten öppnar igen så blir det ju en stor skillnad och den ligger på lite högre framledning för att kompensera lite. Under normal drift borde inte framledningen svänga så mycket.
Vad har du för kurva inställd? hu känns elementen överst och nederst (temp)?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 juni 2015, 15:10:38 »

Om det går prova att sänka börvärdet för vv temp riktigt lågt under framledningens börvärde så den inte laddar vv och se om det går bra då.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 25 juni 2015, 14:25:14 »

Deltat i vintern och våras har varierat mellan 4-5 grader.
Pumpen är inställd på konstant varv,.
Knäpper/slår ca var 30-40 minut. Rejäla knäppningar, vaknar av dessa ljud.
Den övre tanken är inställd på 60 gr, ökade från 55 gr. för att se om det blev någon skillnad, men tyvärr inte.

När vi hade elpannan hade vi inga knäppningar alls.
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 25 juni 2015, 08:12:31 »

När knäpper det? som jag skrev tidigare så är det bara vid laddning av övre tanken som den stänger shunten. Cirkulations pumpen hur är den ställd och vad har du för delta? (svårt nu när det inte är kallt)
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 25 juni 2015, 08:00:54 »

Knäpper i alla radiatorer, till och med i rören närmast VP. 0,5 m från VP.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 juni 2015, 21:22:12 »

Knäpper alla radiatorer eller bara vissa det kan gå att lossa fastsättning vid rören så dom rör sig lättare eller tom smörja runt klammren att det knäpper från radiatorerna är vanligt med andra märken men just Ctc har en annan lösning som brukar göra att det inte knäpper. En knäpptank bör lösa eller minska problemet men låter konstigt om det inte går att lösa utan.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 juni 2015, 18:29:42 »

Installera "knäpptank" kanske hjälper? 100 lit eller liknande.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 24 juni 2015, 14:34:56 »

Har kört i båda lägen dock utan att knäppningarna har försvunnit.

Fler idéer eller tankar?
Skrivet av: Wilton
« skrivet: 08 juni 2015, 09:41:04 »

Om du ställer den på det sättet så kommer den jobba som dom gamla pumparna före 400 serien.

Det är bara vid körning mot övre tanken som den stänger shunten, så det bör bara vara då som du kan får stor temperaturskillnad när den öppnar shunten igen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 juni 2015, 06:52:23 »

Har dålig koll på Ctc men tror det finns nått val där man anger att den ska hålla exakt framledning har för mig att det hade med vv produktion att göra kan kanske vara värt att prova.
Skrivet av: Sor T
« skrivet: 07 juni 2015, 22:18:49 »

Hej,
Installerade en CTC ecoheat för bergvärme i september 2014. Hade tidigare en Nibe elpanna och vattenburen värme. Sedan installationen har vi enorma problem med knäppningar/smällar i radiatorerna. Räcker med att pannan skickar ut en extra grad så smäller det till och fortsätter så i ca ett par minuter för att sedan bli tyst och återkommer under dygnets alla timmar. Otroligt störande framförallt på nätterna.
Vi hade inte dessa problem tidigare. Installatören vet inte vad det beror på, någon som någon idé eller tand om detta? Erfarenheter?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!