Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 mars 2008, 08:04:56 »

Vattnet värms till ca 55 grader, sedan faller den till ca 45 (valbart) grader innan den värmer på vattnet igen.
En funktion för extra vv finns som höjer temperaturen ytterligare 10 grader om man kräver större mängd än normalt.

Om jag inte minns fel har dessa värmepumpar utan extra vv aktiverat ca 230 liter kapacitet (40°C)
Skrivet av: JoNord
« skrivet: 16 mars 2008, 08:58:09 »

Hur fungerar Nibe 1225 och 1235 angående varmvattenvärmningen? Håller de vattentemperaturen endast på ~40°C eller hjälper elstaven till för att få upp vattentemperaturen? Funderar på att installallera ett badkar, men med 160l vatten borde temperaturen på vattnet vara ganska hög för att det skall räcka till.

Joakim
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 mars 2008, 15:54:25 »

Hittar inte de bergarter du anger men har gjort en med Gnejs som bergart och en med lerskiffer, de är väldigt olika vad gäller egenskaperna...
Häller med om att du bör klara dig emd en 6 kW maskin, speciellt om du sätter in värmeåtervinning.
Jag har räknat med ett effektbehov på drygt 30W/m vid DUT, kanske lite lite, men med värmeåtervinningen tror jag det räcker.

Här ser du kalkylerna.
(Klicka på bilderna för att förstora dem)
Skrivet av: JoNord
« skrivet: 15 mars 2008, 15:10:18 »

Hej,

Är Richard intresserad att kolla dimensioneringen i sitt program?

Mvh,  Joakim
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 mars 2008, 08:10:55 »

Jag tycker nog en 8 kW är i överkant, nya hus brukar vara välisolerade och har du FTX också så borde en 6 kW VP och 120-130 meter borra räcka.
Skrivet av: JoNord
« skrivet: 15 mars 2008, 07:32:57 »

Hej,

Jag har fått 2 offerter från pumplevereantörer enligt följande:

Nibe: Nibe fighter 1217 8 kW med ett borrdjup på 150-160 m

Geopro: Geopro GS 90 8.8 kW med ett bodjup på 180 m

Offerterna skiljer en hel del och speciellt på borrdjupet. Geopro är betydligt dyrare. Lite mer fakta nedan:

Ort: Närpes, Finland (i jämn höjd med Örnsköldsvik vid kusten)
Årsmedeltemperatur: ~4-5°C (5.2°C år 2006)
Bostadsyta: 186 m2
Volym: 673 m3
Ytterväggars u-värde: 0.23
Övre bjälklag: 0.12
Markbkälklag: 0.3
Fönster: 1.3
Fönsteryta: 13%
Berggrund: glimmergnejs och glimmerskiffer

Pumpleverantörerna ville inte ha alls några uppgifter om läge och husegenskaper och därför blev jag lite tveksam och ville ha råd och tips angående dimensioneringen.

Mvh,  Joakim

Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 14 mars 2008, 22:48:13 »

Hej och välkommen till forumet.

Glädjande att du har bestämt dig för bergvärme som värmekälla för ditt nybygge.
Många gör inte det utan nöjer sig med luftvärmepumpen som i regel följer med husbygget. Inget ont om det, men i regel lönar sig en bergvärmepump i längden och det verkar du medveten om.

Utan att veta några övriga förutsättningar om ditt hus, förutom kvm-ytan och att det är nybyggt kan det vara vanskligt att råda om din tänkta installation.

Mellan tummen och pekfingret, en pump på 8 kw och ett borrhål på 170 meter kan räcka i södra sverige, kanske upp till mälardalen. Men i norrland kan det nog behövas en större pump och ytterligare 40 meter på borrhålet. Enbart golvvärme kan ge en gynnsammare kalkyl.

Återkom med en energideklaration på huset från tillverkaren och börja att ta in några offerter från ett par installatörer. Det är ju installatören som ska stå för energiberäkningen i slutändan.
Det har han betalt för. Har du tänkt att göra jobbet själv, förutom borrningen är det du som bör vara säker på dimensioneringen. För att kunna göra en bra dimensionering krävs en korrekt energideklaration och ett dimensioneringsprogram.

Angående värmeväxlaren: jag har ingen egen erfarenhet, men kamrater i vent-branschen rekommenderar varianten som är roterande. Och visst kan återvinningen spara en del, men det är inga stora belopp. Fördelen är snarare att du slipper kallras om du tar in den kalla luften direkt i systemet och att du får filtrerad tilluft. Då snackar jag inte om de tilluftsventiler som monteras under fönstren och som är populära på nybyggda hus! De ger kallras.  b00k
Skrivet av: JoNord
« skrivet: 14 mars 2008, 19:10:26 »

Hej!

Har just loggat in på detta välbesökta forum och har funderingar angående värmepumpar för ett nybygge. Vårt elementhus på 1 plan och 186 kvm boyta kommer att resas upp inkommande vecka och jag behöver råd angående dimensionering av bergsvärmepumpen samt borrdjup. Jag kommer att installera vattenburen golvvärme och har funderat på en Nibe 1215 som värmepump. Räcker 8 kW och vilket borrdjup behövs? Jag vet ej förbrukningen, men dimensioneringen kan grunda sig på en "vanlig" förbrukning för 4 personer. Ventlationsaggregatet kommer att ha värmeåtervinning och jag har funderat på ett aggregat med roterande värmeväxlare (80% återvinnning). Några erfarenheter angående detta?

Tacksam för råd o tips!

Mvh,  Joakim

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!