Skrivet av: mickemolle skrivet 20 oktober 2009, 08:28:30
Hej,

om man har en fläktkonvektor som avger exempelvis 2,5kw och ansluter mot en vp- bergvärme cop 4, kan man då räkna med att det kostar 2,5/4 kw dvs konvektorn "kostar" 625w att köra?

Mickemolle
Titel: SV: Energiförbrukning fläktkonvektor
Skrivet av: Rdx skrivet 20 oktober 2009, 09:15:31
Förstår inte vad du menar.  Vad är det som skulle dra 625W i fläktkonvektorn?  Fläkten i en fläktkonvektor drar ju sällan mer än 50-75W (beroende på modell och hastighet), ofta ännu mindre.
Titel: SV: Energiförbrukning fläktkonvektor
Skrivet av: Plutus skrivet 20 oktober 2009, 09:20:01
Elförbrukningen på fläkten tillkommer, effekten 2,5 kW. varierar väl med temperaturen på systemet och rummet. COP 4 avser kanske bara kompressorn, om cirkulationspumpar tillkommer ändras COP också.
Titel: SV: Energiförbrukning fläktkonvektor
Skrivet av: srick skrivet 20 oktober 2009, 14:05:27
Värme-/kyleffekten på 2.5kW kommer från VPn, alltså det varma eller kalla kylmediet som strömmar igenom fläktkonvektorn. På samma sätt "drar" en vanlig radiator 2.5kW, skillnaden är bara att fläktkonvektorn kan vara mycket mindre för att avge samma effekt iom att den har högre effektivitet. Detta pga den inbyggda fläkten.

Har inte mätt på min men tror inte att fläkten drar mer än 60-80W som Ridax nämner. Den effekten som fläkten drar tjänar man nog snabbt in iom att du kan sänka framledningstempen från pumpen och öka COP på den vägen.

Utöver detta kan man möjligen lägga till strömförbrukningen för en cirkulationspump om man nu har en sån kopplad till elementet.
Titel: SV: Energiförbrukning fläktkonvektor
Skrivet av: utopiazz skrivet 20 oktober 2009, 14:11:24
Hej,

om man har en fläktkonvektor som avger exempelvis 2,5kw och ansluter mot en vp- bergvärme cop 4, kan man då räkna med att det kostar 2,5/4 kw dvs konvektorn "kostar" 625w att köra?

Mickemolle

Du blandar äpplen och päron i ditt tänk alternativt så saknas en del värden b00k

Fast jag tror jag förstår hur du tänkt men att räkna som du tänkt går inte.

Citera
COP
COP är en förkortning av den engelska termen "Coefficient Of Performance". Översatt till svenska ungefär "Prestandakoefficient". COP är ett mått på bla en värmepumps effektivitet. Värdet fås fram genom att dividera den effekt pumpen ger ut med den effekt den förbrukar. Exempelvis om en pump ger 10kW värme ut och förbrukar 3kW el så blir COP 3.33.