Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: GällivareTomas skrivet 23 november 2015, 21:56:47

Titel: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: GällivareTomas skrivet 23 november 2015, 21:56:47
Fick en Nibe 1245f installerad i september, häromdagen såg jag att den för första gången gick på eltillsats. Det var då -20 ute, så det får nog anses relativt normalt. Dock ser jag på pumpen att köldbärarpumphastighet bara är kring 70% och värmebärarpumpshastighet kring 40. Borde inte i alla fall köldbärarpumphastigheten gå på max när pumpen inte orkar värma utan eltillsats?
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 november 2015, 22:17:53
Båda cirkpumparna är styrda efter deltat men vill du öka hastigheten går det köra fast hastighet.
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: Carl N skrivet 23 november 2015, 22:22:00
Den går optimalt med autofart på cirkpumparna så jag skulle inte ändra på detta.
Men kompressorn ska gå 24 h/dygn innan elpatron börjar hjälpa till om det funkar OK?
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: GällivareTomas skrivet 23 november 2015, 22:31:11
Ok, men av ren nyfikenhet, när går köldbärarpumphastighet på 100 om inte när pumpen inte räcker? När börjar era eltillsatser gå in, är det normalt vid ca -18 grader som det verkar vara hos mig eller har jag underdimensionerat pumpen? Är ju trots allt ganska många dagar under vintern här i Gällivare som det är så kallt.
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2015, 07:22:43
Det är i huvudsak flödesmotståndet i köldbäraren som bestämmer %-en på cirkpumpen, om du hade en längre kollektor skulle den gå med högre effekt.
En 1245 är en on/off värmepump vilket innebär att antingen ger den full effekt eller inget alls, det är hur mycket tid den går som reglerar hur mycket den värmer.
Hos mig i Sundsvall går tillskottet in vid -16 °C ungefär.
Tycker kanske att din värmepump är något underdimensionerad, din borra är fräsch nu så bryttemperaturen när den behöver tillskott kommer troligen stiga några grader när borran blir lite kallare.
Du har säkert fått en kalkyl av din installatör som visar vid vilken utetemperatur tillskott behövs?
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: tipo874 skrivet 24 november 2015, 10:36:24
Dessutom beror det väl på hur mycket energi som tas från kollektorn. Låg KB temp, hög VB temp, liten kompressor bidrar till lågt KB delta, vilket gör att hastigheten blir låg.

Jag tippar att det sitter samma KB-pump i min F1245-12, och den lär gå med högre hastighet eftersom den tar ut mera effekt ur kollektorn och därmed får ett högre KB-delta.
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2015, 16:49:12
Jo, det stämmer, men jag tänkte att man har ju den värmepumpen man har.
Man har iofs den borra man har också så det enda som varierar är temperaturen på KB och VB som kan göra att hastigheten varierar lite.
Ju varmare KB eller kallare VB, ju mer effekt tas upp ur kollektorn och ju högre fart blir det på KB-pumpen.
Det innebär att när det är som kallast ute blir VB varmast och KB kallast vilket gör att mindre effekt tas ur borran då kompressorn går och KB-pumpen går lite långsammare.
Titel: SV: Pumpinställning när pumpen går max?
Skrivet av: Andreas__ke skrivet 27 november 2015, 09:32:26
Du skulle kanske haft täckning  till 25- i allafall i gällivare.Men de är ju inge å göra åt om inte nån firma har räknat kalkyl åt dig.Jag fick räkna själv å köpa själv grejerna varken nibes eller ivt återförsäljare ville räkna å konvertera åt mig i gällivare.Men de vart bra till slut och mycket billigare å köpa pumpen själv.
//Andreas