Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Höga gradminuter  (läst 2635 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad loffe 58

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Höga gradminuter
« skrivet: 15 december 2010, 09:28:02 »
Har en Nibe 1145 6KW som under hösten och förvintern fungerade klanderfritt gradminuterna låg på -300
i genomsnitt ej nÃ¥gon tillsats ens vid -6 och  20 grader inomhus
Nu dom senare dagarna har jag haft gradminuter på -1220 vid -5 och får inte upp mer än 18 grader inomhus
och tillsats på 6KW hela tiden kan någon ge mig tips om felet.
Ködbärare in 0,2
              ut-3,4
Beräknad framledning 48,6
temp framledning      36,9
returledning             33,6
extern framledning    35,6
« Senast ändrad: 15 december 2010, 10:06:12 av loffe 58 »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Höga gradminuter
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 10:09:30 »
GÃ¥r kompressorn hela tiden?
Säker?

Om du inte får tillräckligt varmt kan det bero på 2-3saker:

1. Du har för lågt ställd kurvlutning, öka den 2 enheter.
2. Din värmepump har drabbats av elpannesyndromet (sök i forumet), d.v.s. börvärdet för framledningstempen blir så hög att både kompressor och eltillskott startar för att få upp framledningstempen till den önskade. När elpatronen går in (kanske i steg två) blir det så varmt att driftspressostaten för kompressorn löser ut, och du står då där med enbart 6 kW eltillskott vilket inte orkar värma ditt hus.
Kompressorn startar i detta läge bara då och då men löser snabbt ut på driftspressostaten igen, resultatet blir att för lite energi tillförs.

3. Kolla även så att värdet för VB diff Vp inte går in och stoppar kompressorn, det värdet skall du öka till 20 grader.

Elpatronens överhettningsskydd kan ha löst ut, går verkligen eltisllskottet?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad loffe 58

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Höga gradminuter
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 10:28:10 »
Hur kan jag kolla att elpatronen går

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Höga gradminuter
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 10:35:27 »
Öka manuellt (se manualen) gradminuterna till 350, då bör elpatronen stanna.
Kolla deltaT på framlednings/returtemp före och efter elpatronen går från, sker ingen förändring på deltaT så har den nog löst ut.

Men kolla först så kompressorn verkligen går kontinuerligt!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad loffe 58

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Höga gradminuter
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 10:45:04 »
Tittar man pÃ¥ displayen sÃ¥ stÃ¥r det att kompressor kör och  och tillsatts är 6KW
jag pratade med en tekniker han sa att även att det står på tillsatsen att den är 6 kw är det inte säkert att den är det den kanske inte går ändå

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Höga gradminuter
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 16:29:25 »
Tempskillnaden mellan framledning och retur är för liten för att elpatron skulle vara igång.
(Sen bör tempskillnaden vid kompressordrift vara lite högre, minst 5 ºC, hellst 7-8 ºC, sänk farten på värmebärarpumpen.)

Kolla att temperaturbegränsaren för elpatron inte löst ut (kan hända vid transport).
Den sitter innanför panelen i mittenpartiet till vänster (FD1), tryck in med en liten mejsel, hårt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!