Ämne: Höga gradminuter (läst 2635 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
loffe 58
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
loffe 58
Höga gradminuter
«
skrivet:
15 december 2010, 09:28:02 »
Citera
Har en Nibe 1145 6KW som under hösten och förvintern fungerade klanderfritt gradminuterna låg på -300
i genomsnitt ej någon tillsats ens vid -6 och 20 grader inomhus
Nu dom senare dagarna har jag haft gradminuter på -1220 vid -5 och får inte upp mer än 18 grader inomhus
och tillsats på 6KW hela tiden kan någon ge mig tips om felet.
Ködbärare in 0,2
ut-3,4
Beräknad framledning 48,6
temp framledning 36,9
returledning 33,6
extern framledning 35,6
«
Senast ändrad: 15 december 2010, 10:06:12 av loffe 58
»
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34888
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Höga gradminuter
«
Svar #1 skrivet:
15 december 2010, 10:09:30 »
Citera
GÃ¥r kompressorn hela tiden?
Säker?
Om du inte får tillräckligt varmt kan det bero på 2-3saker:
1. Du har för lågt ställd kurvlutning, öka den 2 enheter.
2. Din värmepump har drabbats av elpannesyndromet (sök i forumet), d.v.s. börvärdet för framledningstempen blir så hög att både kompressor och eltillskott startar för att få upp framledningstempen till den önskade. När elpatronen går in (kanske i steg två) blir det så varmt att driftspressostaten för kompressorn löser ut, och du står då där med enbart 6 kW eltillskott vilket inte orkar värma ditt hus.
Kompressorn startar i detta läge bara då och då men löser snabbt ut på driftspressostaten igen, resultatet blir att för lite energi tillförs.
3. Kolla även så att värdet för VB diff Vp inte går in och stoppar kompressorn, det värdet skall du öka till 20 grader.
Elpatronens överhettningsskydd kan ha löst ut, går verkligen eltisllskottet?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
loffe 58
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
loffe 58
SV: Höga gradminuter
«
Svar #2 skrivet:
15 december 2010, 10:28:10 »
Citera
Hur kan jag kolla att elpatronen går
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34888
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Höga gradminuter
«
Svar #3 skrivet:
15 december 2010, 10:35:27 »
Citera
Öka manuellt (se manualen) gradminuterna till 350, då bör elpatronen stanna.
Kolla deltaT på framlednings/returtemp före och efter elpatronen går från, sker ingen förändring på deltaT så har den nog löst ut.
Men kolla först så kompressorn verkligen går kontinuerligt!
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
loffe 58
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Karma +0/-0
loffe 58
SV: Höga gradminuter
«
Svar #4 skrivet:
15 december 2010, 10:45:04 »
Citera
Tittar man på displayen så står det att kompressor kör och och tillsatts är 6KW
jag pratade med en tekniker han sa att även att det står på tillsatsen att den är 6 kw är det inte säkert att den är det den kanske inte går ändå
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Höga gradminuter
«
Svar #5 skrivet:
15 december 2010, 16:29:25 »
Citera
Tempskillnaden mellan framledning och retur är för liten för att elpatron skulle vara igång.
(Sen bör tempskillnaden vid kompressordrift vara lite högre, minst 5 ºC, hellst 7-8 ºC, sänk farten på värmebärarpumpen.)
Kolla att temperaturbegränsaren för elpatron inte löst ut (kan hända vid transport).
Den sitter innanför panelen i mittenpartiet till vänster (FD1), tryck in med en liten mejsel, hårt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Höga gradminuter
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 316
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
JockeHX
jonas_da
Börje__
en.knapp
TS Comfort AB
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info