Författare Ämne: Termostater och/eller rumstempgivare till Stiebel-Eltron WPL13 Luft/Vatten  (läst 3145 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johnh

  • Nybliven villaägare
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej,

Är ny här på forumet och passar på att öppna genom att önska Er Alla Gott Nytt 2010!

Jag och min sambo tillbringar första vintern ute på Ekerö i vårt nyligen köpta hus byggt 1960, enplan 150kvm med lika stor uppvärmd källare och 19 radiatorer utan termostater.

Förra ägaren lät 2008 installera en Stiebel-Eltron WPL13 med varmvattenberedare SBB300WP, men nyttjade endast ett fåtal uppvärmda rum vintertid då han var 94 år gammal innan han flyttade.

Vi har nu svårt att få en jämn temperatur i huset och jag får justera värmekurvan så fort utetemperaturen skiftar. Innetemperaturen i samma rum kan svänga mellan 16,5-22,5 beroende på utetemperatur, vilket är lite jobbigt.

Samma problem hade vi på hösten då våra stora fönster i söderläge gav rejäl värme samtidigt som pumpen matar på radiatorerna då det enligt utegivaren på norrsidan är kallt, vilket resulterade i temperaturer på 24 då radiatorerna "glödde". Vi pratade då med installatören som menade att en rumstempgivare skulle lösa det problemet, han har dock ännu inte återkommit med pris på detta.

Vi har just låtit installera en energikassett i öppna spisen och denna sprider god värme på hela planet, i dessa lägen vill man ju inte heller att elementen ska värma "i onödan".

Mina frågor till er är:
- Är det dumt att sätta in termostater på elementen i en sådan här anläggning?
- Är en rumstempgivare en bra lösning?
- Är det klokt att kombinera dessa två?

Drömmen är att kunna hålla följande temperaturer:
1. Sällskapsrum 19-20
2. Sovrum 18
3. Badrummen 22-23
4. Källare 15-16

Som jag ser det är det enda sättet att kunna kontrollera temperaturen ordentligt att ersätta radiatorernas gamla ventiler med termostater... tänker jag fel?


Tacksam för svar!

Mvh John
Bor i enplansvilla på 150 kvm med lika stor källare under, byggd 1960 och tillbyggd 1970.
Luft/vatten värmepump Stiebel-Eltron WPL13 (inne), varmvattenberedare Stiebel-Eltron SBB300WP samt en Energikassett i centralt placerad öppen spis.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Bästa lösningen är en rumsgivare till VP:n, undvik termostater till radiatorerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Varför ska man undvika termostater? Har man något val om man vill ha olika temperaturer i huset?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Har man en värmepump som jobba med flytande kondensering så måste man alltid ha flöde genom VP:n. Stänger alla termostater så blockeras flödet vilket dels ger sämre ekonomi men det kan också skada VP:n på sikt. Man kan ha enstaka termostater i nått rum.

Man bör istället ställa in grundflödet på varje radiator, och strypa lite hårdare i de rum som ska vara svalare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad johnh

  • Nybliven villaägare
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tack för era svar!

Har nu beställt en rumstempgivare och ska inleda med den samt att justera radiatorerna, om det inte räcker för något rum så kanske det isf blir aktuellt med enstaka termostater.

Mvh John
Bor i enplansvilla på 150 kvm med lika stor källare under, byggd 1960 och tillbyggd 1970.
Luft/vatten värmepump Stiebel-Eltron WPL13 (inne), varmvattenberedare Stiebel-Eltron SBB300WP samt en Energikassett i centralt placerad öppen spis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren