VPns börvärde är nu 52 (max55), framledningens bör är 54??
Varför sätter den inte 55??
Satte jag Vp max till 56 ändrades VP bör till 53...??
VPin/ut 42/47, -10 vid VP
-
börvärdet sänks efter utomhus temp. till ca -7 ºC vpmax 55 ºC vid -15 ºC är vpmax 47 ºC
-
Jaha, då ere dax o bli lite varmare ute, så man slipper kolla på när elmätaren slår frivarv.. Sc:,h
-
börvärdet sänks efter utomhus temp. till ca -7 ºC vpmax 55 ºC vid -15 ºC är vpmax 47 ºC
Lustigt nu har CTC ändrat i manualen, förut var det på returen dvs VPin som begränsningen låg, har för mig att det gick från 48 ºC ned till 44 ºC mellan -7 ºC och -15 ºC
(Och i min manual från 2007 fanns inte ens den begränsningen nämnd)
-
Verkar som om d blir bara lägre o lägre temperaturer som pumpen klarar, ju nyare mjukvara man har..
Får väl gå o fixa lite ved istället...allt för att inte elpatron ska gå, så att fortum blir lyckligare.. tomte::
-
Det är fortfarande VPin som går från 48º och nedåt från -7 till -15, det är bara det att VPmax hänger med och sänks i samma takt.
erp
-
Det är fortfarande VPin som går från 48º och nedåt från -7 till -15, det är bara det att VPmax hänger med och sänks i samma takt.
erp
Är det en ny begränsning , dvs att båda värdena VPin och VPut kan stoppa vart och ett för sig?
En annan fråga, sitter denna begränsning i EcoAir:s mjukvara eller i EcoEl:s mjukvara för styrning av EcoAir?
-
Det ligger i mjukvaran på EcoEl. Det är VPmax som hänger med nedåt, pumpen går alltså inte till 55º när det börjar bli under -7º.
Det finns ett diagram i den senaste manualen till pumpen på CTC´s sida.
erp
-
Av nån anledning så visar min tempgivare på VPn mycke varmare än utegivaren när det blir kallt.
Imorse så visade utegivaren -18, men VP givaren -12, så pumpen tuffade på..
-
Det ligger i mjukvaran på EcoEl. Det är VPmax som hänger med nedåt, pumpen går alltså inte till 55º när det börjar bli under -7º.
Det finns ett diagram i den senaste manualen till pumpen på CTC´s sida.
erp
Jag tittade i senaste manualerna, och detta nämns i manualen för EcoAir men inte i manualen för EcoEl eller EcoLogic. Varför jag frågar är för jag har senaste EPROM till min EcoLogic men osäker på om jag vil byta om jag då får dessa begränsningar.
Får kolla med CTC om det sitter i VP eller i styrningen i EcoEL/EcoLogic.
-
Det ligger i mjukvaran på EcoEl. Det är VPmax som hänger med nedåt, pumpen går alltså inte till 55º när det börjar bli under -7º.
Det finns ett diagram i den senaste manualen till pumpen på CTC´s sida.
erp
Jag tittade i senaste manualerna, och detta nämns i manualen för EcoAir men inte i manualen för EcoEl eller EcoLogic. Varför jag frågar är för jag har senaste EPROM till min EcoLogic men osäker på om jag vil byta om jag då får dessa begränsningar.
Får kolla med CTC om det sitter i VP eller i styrningen i EcoEL/EcoLogic.
ja men det är väl bara att byta och testa.. alltid kul med nya erfarenheter. Thumbsup