Författare Ämne: larm pÃ¥ nyinstallerad bergvärmepump  (läst 6747 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2012, 10:43:07 »
Jag vet inte vad hög kond in betyder.
Troligen beror det bara på att cirkpumpen går, men inte kompressorn, och i normalfallet skall "kond in" aldrig bli +7°C under drift?
Har du spärrat kompressordriften manuellt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2012, 11:13:40 »
Tvångsstartade kompressorn och har nu värdena k in 6,3 och ut 7.0
Men kompressor info står på Från fortfarande , jag har den ställd på 10 dagars kontinuerlig drift och auto på driftläge , så varför står kompressorn på Från läge?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2012, 11:32:39 »
ett tipps, som kanske inte tillför ett skvatt till just ditt problem, men nu när du kör brinepumpen länge och kontinuerligt ta tillfället i akt att justera temperaturen för givarna så dom visar samma sak.

Om man har givare som löpande visar fel när man cirkulerar vätskan under en längre tid så indikerar detta att en av dom visar lite fel. Vilken som visar fel får man försöka ta reda på genom en extern separat givare alternativt att man beslutar att jämka värdena. Målet är att båda givarna visar samma värde.

Annars skulle man i ditt fall, när du väl får ordning på grejerna, När man siktar på ett KB delta på 3K i realiteten ha ett annat värde, i ditt fall 2.3K, om jag tänker rätt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2012, 11:59:51 »
Inte för att skrämmas men min 1245:a var tom på kylmedia vid leverans och det ger LP-larm precis som hos dig. Har du verifierat KB-flöde (jag hade flödesventiler på mina KB-slingor) så är det väl bara ringa Nibe?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2012, 12:07:56 »
Ok men jag får inga larm alls nu, problemet just nu är att kompressorn står i läge från och vill inte starta trots att jag har den på auto och om jag inte missat nåt så har iallafall inte jag stängt av den manuellt. Så jag får kanske slå en signal till nibe ändå.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2012, 12:24:35 »
Haha, kompressorn står på "Från"läge när den inte behövs, jag trodde den skulle stå på "Till" eller "startar om" men den ska tydligen stå på "Från" .
Jag testade att sätta varmvattnet pÃ¥ Lyx och vips sÃ¥ drog kompressorn igÃ¥ng  :P
Så nu får den stå och gå 1 dag så kikar jag till den imorgon, om jag kan hålla mej från nya leksaken så länge :)

Tack så mycket alla som orkar lägga sin tid på mej.
Jag Ã¥terkommer säkert med nÃ¥gra frÃ¥gor till  ^-^

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2012, 17:43:52 »
ett tipps, som kanske inte tillför ett skvatt till just ditt problem, men nu när du kör brinepumpen länge och kontinuerligt ta tillfället i akt att justera temperaturen för givarna så dom visar samma sak.

Om man har givare som löpande visar fel när man cirkulerar vätskan under en längre tid så indikerar detta att en av dom visar lite fel. Vilken som visar fel får man försöka ta reda på genom en extern separat givare alternativt att man beslutar att jämka värdena. Målet är att båda givarna visar samma värde.

Annars skulle man i ditt fall, när du väl får ordning på grejerna, När man siktar på ett KB delta på 3K i realiteten ha ett annat värde, i ditt fall 2.3K, om jag tänker rätt.
Funktionen att kalibriera givarna finns inte längre på Nibe måste nog tyvärr erkänna att det finns fördelar med Thermia ibland ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2012, 20:49:38 »
Jag har en liten fundering, finns svaret redan så linka mej vidare om ni inte orkar svara.
Jag fick elektrikern att montera utegivaren och koppla in denna , jag trodde utegivaren var en extragrej man köpte till, men såg nu att denna låg kvar i kartongen,
Vad är fördelen med att montera bägge givarna?
Räcker det inte med utegivaren när jag har tagit bort alla termostater på radiatorerna, då bestämmer väll kurvan jag har valt att när det är -10 grader ute så ska det vara en viss temp inomhus, eller tänker jag fel?
är lite sugen på en RMU 40 om jag måste in med innegivare, dels pga tekniknörden i mej och dels för att man slipper ner i källaren, är den nåt att ha?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2012, 21:02:20 »
Vp styr i huvudsak efter utegivaren och kurvan du ställt in men om det tex blåser eller du bakar så värmen ändras inne så kan innegivaren påverka framledningen med ett valbart värde mellan 0-6 men det är fortfarande utegivaren som styr mest så du ska själv klart installera båda givarna men ställ rumsgivarfaktor på 0 till du hittat rätt kurva för du påverkar inte innegivaren nånting den visar bara tempen i displayen och i loggen. Rmu 40 är väl en kul grej att ha men tror inte den tillför så mycket sen vp är injusterad behöver man inte röra den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2012, 09:49:31 »
Ja det är väl sant som du säger, dumt att slänga pengar på nåt sånt.
En liten fundering när jag ändå är här:
Måste man ,eller är det bra för vp`n att trycksätta köldb med 0,8-1 bar eller är det onödigt?, jag har det medföljande nivåkärlet i plast.


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2012, 10:26:02 »
man behöver nog bara tryck, i normalfallet, om man ska koppla på andra prylar, typ frikyla osv.
utgår från att nivåkärlet sitter högst då.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2012, 11:13:09 »
ok, då skippar jag det.

Utloggad wptno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: larm på nyinstallerad bergvärmepump
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2012, 21:21:27 »
Såg att manometern jag monterade på in på köldbärarsidan visar ett tryck på 0,5 bar ändå så ..... :P

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren