Författare Ämne: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 Ã¥r och 6 mÃ¥nader  (läst 9688 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #15 skrivet: 08 december 2013, 21:00:26 »
Jag vart lurad av det där när min mjukstart lade av, jag insåg då att K68 (Kontaktor, kompressor start) drar när man slår på strömbrytaren på 1215.
Jag fattade inte varför och trodde först reläet till kontaktorn var fastbränt.
Men det ska tydligen vara så, endast mjukstarten styr on/off på kompressorn.
Det är olika kopplingar olika år. Mitt mjukstartrelä kopplar bara en triac i serie i två faser en sekund. Den tredje fasen går direkt förbi. Gäller från 2005-01-24 till 2006-01-23. Hur som helst är det viktigt att hålla rätt på tillverkningsdatum när man ska rota i elektroniken :). Gäller kanske även nyare modeller.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #16 skrivet: 08 december 2013, 21:33:20 »
Det är olika kopplingar olika år. Mitt mjukstartrelä kopplar bara en triac i serie i två faser en sekund. Den tredje fasen går direkt förbi. Gäller från 2005-01-24 till 2006-01-23. Hur som helst är det viktigt att hålla rätt på tillverkningsdatum när man ska rota i elektroniken :). Gäller kanske även nyare modeller.

Precis som på min, så fort man knäpper på strömbrytaren så ligger en fas på mot kompressorn, det är lite skumt men det händer inget på grund av att kompressorn är deltakopplad.
Du kan mäta upp detta själv, jag tror det är lika på alla 1215 med mjukstart.
På de tidigaste 1215 fanns ingen mjukstart, då satt där en driftkontaktor istället.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sudden66

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f 1215-7 Kompressor trasig efter 6 år och 6 månader
« Svar #17 skrivet: 09 december 2013, 17:14:34 »
Hej på är alla
Idag bytes hela kyl modulen ut jag visste inte att man kunde byta bara kompressor.
I alla fall en ny på plats,glömde skriva att man provat med ny mjuk start,rensa smuts filtrar,och kollades motorskidet,
Efter detta konstaterats att kompressor var fel på.
Nu väntar jag på räkning (folksam lovade stå för 40% av kostnad)

Mvh
Sudden

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!