Titel: Motstånd utegivare?
Skrivet av: putte82 skrivet 28 oktober 2015, 22:21:23
Hej!

Någon som vet vilket motstånd det är i utegivaren till en 1230?
Titel: SV: Motstånd utegivare?
Skrivet av: erp skrivet 29 oktober 2015, 16:10:47
På CTC EcoEl är det ett NTC-motstånd 150 ohm art nr hos ELFA 60-250-36, kostar några kronor.
Kan kanske vara något liknande på din.
Titel: SV: Motstånd utegivare?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 29 oktober 2015, 16:53:26
Åtminstone i något NIBE-sammanhang har 10 kohm NTC-motstånd förekommit, vet dock ej om det var ute- eller innegivare.

I varje fall, NTC-motstånd är vanligtvis specade vid +25 °C , det är ju lätt gjort att prova att koppla in några olika fasta motstånd och se efter vilken utetemp som visas i displayen.
Titel: SV: Motstånd utegivare?
Skrivet av: Remo skrivet 29 oktober 2015, 18:59:19
Kan det här vara något

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1426.0

kolla här på sida 5
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/ntcle100e-series_eng_tds.pdf

http://cdon.se/hem-tradgard/temperaturgivare-till-nibe-varmepump-518721-p34478936
Titel: SV: Motstånd utegivare?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 oktober 2015, 19:11:14
Det brukar gå att prata med nibe support eller nått serviceombud, givarna är inte så dyra.
Titel: SV: Motstånd utegivare?
Skrivet av: GordonE skrivet 31 oktober 2015, 07:43:29
Hej
Det ska vara 3kohm NTC motstånd.

Jag köpte till min ifrån:

http://www.aliexpress.com/item/Epoxy-resin-encapsulation-NTC-Thermistor-3K-3950-1-thermal-resistor-of-temperature-miniature-sensor-insulated-leads/1757951781.html

Men det kan ju ta ett par veckor att få hem, men har man tid så är det ju ett ok pris.

Jag har satt dit sådana som tankgivare och utgivare på min 1230.
De är dock inga grova kablar på dem men man får vika dubbelt och löda om man vill klämma dem i tex en sockerbit.
Titel: SV: Motstånd utegivare?
Skrivet av: redtop skrivet 31 oktober 2015, 07:46:04
Observera att det inte räcker att bara köpa ett NTC motstånd med rätt resistansvärde, det msåte även vara rätt kurva.
Skrev nyss ett svar i den här tråden som nog kan vara till hjälp.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52631.msg627309http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52631.msg627309