Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« skrivet: 07 december 2014, 00:22:38 »
Hej, jag väljer att starta en ny tråd om detta, fast det säkert finns andra som berör samma problem..

jag tycker att pumpen gör alldeles för många starter per dygn
Startar säkert 2-3ggr i timmen nu när utetempen ligger runt 0 grader.
Den totala drifttiden per dygn ligger på ca 5 timmar
Jag har justerat in kurvan och har bra värme i huset, Kurvlutningen ligger på 35, och justeringen på 0.

Jag provade nyss att justera upp start/stopp diff övre till 7 °C, utan framgång.
Shuntfördröjningen är på 220, och elpatronen är avstängd.

Jag vet inte om detta är rätt eller fel tolkat av mig. Men pumpen verkar strikt vilja hålla framledningstemperaturen efter börvärdet. Så fort temperaturen sjunker en grad under så verkar det som att pumpen går igång direkt.




Huset är ett nybyggt lågenergihus, 2-plan 186kvm med vattenburen golvvärme på bottenvåningen, och radiatorer på övervåningen, samma temp på båda.
Pumpen är en Ctc Ecoheat 408, och ett hål i backet på 160 meter.

Tänkte köpa ett usb-minne imorgon så att jag kan ladda över lite data om det kan vara till hjälp :)

Skulle vara mycket tacksam om jag kunde få hjälp med detta

MVH Erik

Utloggad Erraa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #1 skrivet: 07 december 2014, 00:35:59 »
Hej, ska tillägga att jag har "Exakt framledning" på NEJ

Har även inomhusgivaren avstängd, och alla termostater fullt öppna.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #2 skrivet: 07 december 2014, 09:40:03 »
Hej!
Tyvärr blir jag inte riktigt klok på den nya manualen, men troligen finns en funktion i den kodade menyn där man kan ändra tempdiffen för kompressorn.
Det du ändrat är start/stopp diffen för VV-laddning och det spelar nog mindre roll.

Funktionen "Exakt Framledning = JA" gör att värmepumpen tillverkar allt varmvatten med elpatron under värmesäsongen, undvik detta, så inställningen NEJ är korrekt.

Funktionen "Tid nedre efter VV" kan du prova att ställa upp, troligen är påverkan marginell men det gör att den fortsätter värma underdelen av tanken X minuter efter en VV-laddning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erraa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #3 skrivet: 07 december 2014, 18:00:31 »
Hej!
Tyvärr blir jag inte riktigt klok på den nya manualen, men troligen finns en funktion i den kodade menyn där man kan ändra tempdiffen för kompressorn.
Det du ändrat är start/stopp diffen för VV-laddning och det spelar nog mindre roll.

Funktionen "Exakt Framledning = JA" gör att värmepumpen tillverkar allt varmvatten med elpatron under
värmesäsongen, undvik detta, så inställningen NEJ är korrekt.

Funktionen "Tid nedre efter VV" kan du prova att ställa upp, troligen är påverkan marginell men det gör att den fortsätter värma underdelen av tanken X minuter efter en VV-laddning.

Hej, och tack för svar.

Då ska jag ta reda på hur jag kommer in i den kodade menydelen.

Jag provade att ställa upp "Tid efter nedre VV" från 1 till 6.

Angående elpatronen, är det dumt att låta den vara avslagen nu till vintern?
Eller ska jag prova och se om jag klarar mig utan den helt?

MVH Erik

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #4 skrivet: 07 december 2014, 20:21:47 »
Jag skulle köra så länge som möjligt utan elpatron.
Det går ju att schemalägga VV-laddning på den där, större delen av dagarna och nätterna behöver man ju inget varmvatten vilket man kan tjäna en del på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erraa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #5 skrivet: 08 december 2014, 20:06:42 »
Jag skulle köra så länge som möjligt utan elpatron.
Det går ju att schemalägga VV-laddning på den där, större delen av dagarna och nätterna behöver man ju inget varmvatten vilket man kan tjäna en del på.

Nu har jag gjort dom inställningarna du tipsade om. Dock inte i dom låsta delarna som kräver kod.
Dock låste jag upp en del som gav lite mera info under Historisk driftinfo, Driftinfo kompressor och Driftinfo Ecoheat.

Denna upplåsning gjorde att jag fick info om antalet starter.
Nu har antalet starter gått ner tycker jag, Dom senaste 24 timmarna har det blivit 05:39 timmar drifttid fördelat på 28 starter. Dock är det fortfarande lite i överkant?

Slänger in några bilder från displayen:


Utloggad krilledk

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pilla inte pÃ¥ nÃ¥tt som funkar!!!!
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #6 skrivet: 22 december 2014, 07:39:06 »
Hej!  Se till att ha fungerande termostatventiler och stryp dom lite. Du kan ha problem med att du fÃ¥r för hög returtemperatur tillbaka frÃ¥n värmesystemet. Testa även att sänka hastigheten pÃ¥ cirkulationspumpen. MÃ¥nga starter pÃ¥ denna Ecoheat är mer troligt ett flödesproblem än ett inställningsproblem i menyerna.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #7 skrivet: 22 december 2014, 08:35:03 »
Det måste väl vara bättre att sänka hastigheten på cirkpumen istället för att strypa termostaterna? Annars hamnar man lätt i ett läge där VP'n gör husvärme mot stängda termostater och då får man garanterat flödesproblem och många starter.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erraa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #8 skrivet: 22 december 2014, 08:59:55 »
Hej, jag har alla termostater Max öppna.
Jag har justerat cirkulationspumpen lite men vet inte riktigt hur den blir optimalt inställd.
Jag har ju som sagt golvvärme och radiatorer på övervåningen. Kanske vore bra att mäta så att returen från respektive system är likvärdigt? Kanske får strypa flödet lite mera på radiatorerna då vattnet har kortare väg att gå där än på golvvärmeslingorna? Jag kanske är helt fel ute?
Returledningen från radiatorerna ansluter till returen från golvvärmen och går tillbaka till värmepumpen.

Tack för svar.

Utloggad 2lkopp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #9 skrivet: 22 december 2014, 10:33:30 »
Jag har en Ecoheat 310 och har åxå många starter. Jag har mixtrat med lite inställningar och bara fått ner antalet med ett fåtal starter. Enligt CTC är det stora antalet starter heller inget problem för pumpens livslängd. Det är nog bara att inse att man har en för stor och effektiv pump. När det var som kallast förra vintern med temperaturer runt DUT så gick min pump som mest 17 timmar per dygn utan hjälp av elpatroner.

Eftersom ditt system är nytt har du antagligen relativt varmt hål som åxå ökar effektiviteten. På dina bilder syns det att laddpumpen går med över 70% vilket tyder på att pumpen producerar varmt vatten fort och effektivt.
Se bara till att din kurvlutning är sådan att shunten är så mycket öppen som det går (utan att öppna mot övre tank) så systemet jobbar med så mycket vatten som möjligt.
Sen det är bara att luta sig tillbaka och njuta av att man har en effektiv pump men kanske gräma sig lite över att man inte köpte en lite mindre pump, men istället har man ju obegränsad med duschvatten.

Slå på elpatronerna åxå dom går ändå inte normalt men kan vara bra att ha om nåt skulle hända

Utloggad Erraa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med många starter CTC Ecoheat 408
« Svar #10 skrivet: 22 december 2014, 11:18:13 »
Min kurvlutning är 35, men funderar på att ställa ner den ett hack.
Är ju första vintern nu med nya pumpen och nya huset. Och det är ju nu när det börjar bli kallt man kan börja justera kurvan på riktigt.
Nu ligger inomhustemperaturen på 22-23 grader. Runt 21-22 är mera lagom.

När jag tittar på displayen så brukar shunten för det mesta vara öppen.

Tack för svar,,
« Senast ändrad: 22 december 2014, 11:23:22 av Erraa »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!