VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Peter C6 skrivet 14 mars 2011, 21:02:19

Titel: VP går hela tiden
Skrivet av: Peter C6 skrivet 14 mars 2011, 21:02:19
Hej.

Har flyttat till en kåk som har en IVT Greenline HT Plus C6 från 2008. Systemet har bypass med två cirkulationspumpar, en intern och en extern. Nu till problemet, VP går hela tiden, har gjort så hela vinter även när det är nollgradigt och plusgrader ute.

Å inte nog med det, den använder el-tillskott när de är från -5 till 0 grader ute. Jag har tagit 4 st intrimmade digitala termometrar och kollat temperaturen på olika ställen, ser skumt ut vid bypass'en.

Och jag har luftat alla element. Nu funderar jag på om temperaturgivaren på returledningen sitter rätt.

Vad kan vara problemet, de känns som om inte VP kommer upp i rätt temp hur mycket den än jobbar. Värmen i huset är de inget fel på, men mina elräkningar STORA.

Är de någon som kan tänkas ha någon aning.

Titel: SV: VP går hela tiden
Skrivet av: Labold skrivet 14 mars 2011, 21:19:49
Det kan ju vara så att vp-n är så klent dimensionerad att den behöver tillskott när det är kallare än 0 grader ute. För att bedöma det får du berätta lite mer om huset och energiberäkningen. När pumpen behöver använda tillskott som stöd SKA kompressorn gå hela tiden.

Om vp-n är vettigt dimensionerad borde det vara tokvarmt i huset, då kan man ju misstänka att något är fel med vp-n.

För att komma någon vart får du ta och skriva upp alla temperaturer under kompressordrift - vb fram och retur, kb in och ut. Beräta vad du har för kurva. Förklara gärna vad du menar med skumt vid bypass.
Titel: SV: VP går hela tiden
Skrivet av: 218 skrivet 17 mars 2011, 13:36:26
 Har du kollat så att den INTE värmer varmvatten å radiatorvatten samtidigt, de har problem med växelventilen där! Jag fick min utbytt på hemförsäkring å garantiförsäkring. Kostnad: +-0... Förr eller senare händer det för den medlev. är av plast i käglan den nya är av metall! Jag har själv den typen av ITV.
Titel: SV: VP går hela tiden
Skrivet av: Kåge watt skrivet 18 mars 2011, 21:23:52
Gasbrist??
Titel: SV: VP går hela tiden
Skrivet av: 218 skrivet 18 mars 2011, 22:55:43
 Vad har du för temp. på GT10 å GT11? Har du shunten helt öppen? Har du luftat i toppen innanför fronten? ;)