Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 16 november 2013, 10:56:31 »

Enligt reglerna ska man ha 60C i varmvattenberedaren och sedan minst 50C vid tappstället. Men har du 50C i beredaren och inte så långt till tappstället, så dör bakterierna ändå, det tar bara någon minut längre. Jag kör på 55C i tanken och har 55C i kranen :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 november 2013, 09:25:52 »

Kolla även så att vv tempen är lika hög före samt efter blandningsventilen det kan gå att justera den annars får man byta om tempen är för låg ligger tempen på 50 grader i beredaren känns inte vattnet svalt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 november 2013, 08:56:35 »

Inställningen gäller börvärdet. Sen arbetar pumpen inom ett intervall runt börvärdet som i fabriksinställningen är +-2,5 grader. Givaren sitter ungefär mitt på beredaren vilket betyder att vattnet i manteln i toppen av beredaren blir några grader varmare än stopptemperaturen. Varmvattnet i toppen av beredaren efter en varmvattenberedning är alltså varmare än inställd temperatur, hur mycket beror på omständigheterna.

Om varmvattnet upplevs som att det inte räcker till kan de bero på att givaren visar fel så att visad temperatur är högre än den verkliga. Några grader spelar rätt stor roll.

Vill man undvika risken för legionella finns det en inställning för varmvattenspets (vanligen kallad legionellakörning) där elpatronen går in och värmer upp beredaren till så hög temperatur att man så att säga steriliserar beredaren. Man kan ställa in intervallet för sådana uppvärmningar. På min pump är det meny 2.2
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 16 november 2013, 08:23:04 »

Vilken modell har du? Jag gissar att det är värmepumpens varmvatten inställning du tittar på. För att låta den gå så snällt som möjligt så gör man inte varmare vatten än 47-49C med kompressorn. Sedan låter man elspetsen i pannan göra resten upp till 60C. Men hur man ställer in det kommer ett IVT proffs strax svara på :)
Skrivet av: Anders Båth
« skrivet: 16 november 2013, 01:03:58 »

Hej
Har en IVT, i ett nyinflyttat hus. Har tyckt att varmvattnet i huset känts lite klent, och såg att den är inställd på 51 grader som måltemperatur. Enligt socialstyrelsen ska man minst ha 60 grader för att undvika risken för legionella-tillväxt i vattnet. Men, jag kan Max ställa in den på 54 grader! Någon som kan ge mig nån klarhet i detta?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!