Hej igen
Den så kallade acktanken arbetar som en varmvattenberedare som värms av VP när den går. Annars värms den av radiatorvattnet. Hur mycket vatten är det? Acktanken/varmvattenberedarens mått är diam 400 mm x ca 1000 mm. Det är ca 125 liter ex slingor. Vi pratar alltså om ca 100 liter. "Fesljummet"
eftersom det är radiatortemp eller VP temp på detta.
VP går alltså mot en varmvattenberedare om 100 liter.
?
Resten av tappvarmvattenbehovet i temp eller temp och volym, spetsas sedan i befintlig panna, i befintlig varmvattenberedare.
Vid värmebehov då cirkpump alltid går används den lilla nya acktanken/vvb som en trög värmeväxlare mellan VP och radiatorkresen.
I inte något fall arbetar acktanken som acktank. Däremot som varmvattenberedare och som värmeväxlare.
Som varmvattenberedare är den lite blygsam. 100 liter förslår inte långt om man inte har väldigt varmt vatten. Och det har man inte
alltså måste tempen spetsas mot legionella och för komfort
Volym problemet löser man det genom att seriekoppla med befintlig vvb.
Värmeväxlingen mellan VP och tappvarmvatten då? Jo en motströms plattvärmeväxlare ger den högsta tappvarmvattentemperaturen. Inte en slinga in i en (för liten) vvb.
CP2 går hela tiden annars får man inget tappbvarmvatten. Det vore därför "görenkelt" att ha en plattis till utanför VVB för att på så sätt få den högsta tappvarmvattentemperaturen ur VP:n in i befintlig vvb. Helt utan styrning. Rinner vatten i båda kretsarna överförs värmen.
Hur skulle jag vilja ha det?
Skippa beteckningen acktank. För det är det inte.
Använt befintlig vvb men förvärm tappvarmvattnet mha en plattvärmeväxlare till
Extern plattvärmeväxlare FÖRE bef vvx mellan VP kretsen och VV kretsen.
Skippat extra acktank på radiatorkretsen, räcker gott med befinlig pannas spets.
Besparing acktank/vvb, kalla det vad ni vill
Extra utgift en plattvärmeväxlare till.