Jag har ett 35 meter djupt borrhål som bara "står".
Där flödar ständigt över vatten (som minst 120 liter i timmen, under torraste sommaren).
Om vintrarna är där ständigt snöfritt kring borran och gräsmattan har varit som ett träsk (nu har jag dränerat marken, så där är torrt och fint).
Kan jag köra ner en kollektorslang och ansluta en pump med avgiven effekt på 3-4 kW?
Eller är det olämpligt på något vis?
/kornman
-
Så länge det rinner vatten är det inga problem, skulle hålet frysa igen blir det svårare.(eftersom det flödande vattnet tillför värme)
En avfrostning två gånger om dagen borde säkra driften.
-
Du behöver mera vatten !
Låt oss räkna... Om man antar 4 grader delta på KB...
Att sänka temperaturen 1 ºC på 1 m3 ger 1.16 kWh.
0.120 * 1.16 * 4 = 0.556 kW
Så om du bara räknar med vattenflödet kan du ta ut 0.5 kW ur hålet.
//Gunnar
-
prova att torrpumpa hålet för att se hur stor tillrinningen är, får du runt 5-600 l/timme så kan du använda hålet till en grundvattenvärmepump på c:a 5KW Thumbsup
-
Jag tackar för svaren.
Jag tror på uträkningen. Den har antagligen sparat mej en massa arbete.
Dock ska jag göra en mätning av flödet på vintern (det rinner mera då), när effekten behövs som mest.
Kanske har jag tillräckligt flöde då.
/Kornman
-
Lägg på bergets normala tillförsel 20W/meter slang, då är vi i närheten.
Prova! Det värsta som kan hända är du får ha fler avfrostningsstopp.