Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ojacobsen skrivet 02 januari 2007, 17:28:55

Titel: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 02 januari 2007, 17:28:55
Optimerar fortfarande, och senaste tilltaget är att sätta GM till -50 i stället för -60. Det ser ut att ge 24 starter i dygnet mot 18 före.
Det är fortfarande varmt ute, och jag tänker att detta är rätta läget att testa: när det blir kallare kommer antalet starter sjunka.
Anledningen är att golvvärmen (träbjälklager) sjunker snabbt, och därmed varierar innetemp, men efter justeringen ser det mycket mer stabilt ut.
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: CarMan skrivet 02 januari 2007, 18:32:56
Optimerar fortfarande, och senaste tilltaget är att sätta GM till -50 i stället för -60. Det ser ut att ge 24 starter i dygnet mot 18 före.
Det är fortfarande varmt ute, och jag tänker att detta är rätta läget att testa: när det blir kallare kommer antalet starter sjunka.
Anledningen är att golvvärmen (träbjälklager) sjunker snabbt, och därmed varierar innetemp, men efter justeringen ser det mycket mer stabilt ut.


du kan ju ställa en minimetemp om det nu blir för kallt.
har du några termostater som styr?
har du endast golv värme? har du nån volymförstorare?
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 03 januari 2007, 08:17:23
du kan ju ställa en minimetemp om det nu blir för kallt.
har du några termostater som styr?
har du endast golv värme? har du nån volymförstorare?
Golvvärmen (Nera våningen, utom badrum och entré, och sen är det raddar i resten av huset) styr, då det är den som kräver högst VB-F (träbjälklager), och sen finns det termostater på alla raddar, men dom är strypta så att dom bara påverkar ved direkt solljus.
Har precis ändrat så att min före detta ACC-tank, med CP på andra sidan, nu bara är en volymförstorare.
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 januari 2007, 08:44:30
Du har bara 4 ºC tempdiff mellan VB-ACC och VB-r, hur ser skillnaden mellan VB-f och VB-r ut på VP:ns display?

Du borde kanske öka de fasta instrypningarna på radiatorerna så att golvvärmen får bättre flöde och att diff VB blir lite högre?
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 03 januari 2007, 09:42:26
Du har bara 4 ºC tempdiff mellan VB-ACC och VB-r, hur ser skillnaden mellan VB-f och VB-r ut på VP:ns display?

Du borde kanske öka de fasta instrypningarna på radiatorerna så att golvvärmen får bättre flöde och att diff VB blir lite högre?
4-5 grader visar VP'n men loggern säger 6.... litar kanske lite mera på loggern.
Hadde tänkt strypa lite mera, men det är faktiskt jämnt varmt i hela huset nu... skulle vara synd att förstöra  ???
Har förresten 5 över golvvärmen, vilket skulle vara det bästa....
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: CarMan skrivet 04 januari 2007, 19:42:17
du kanske skulle ändra lite i meny10 VB diff VP så den inte skiljer för mycke, den hjälper dig att hålla en jämnare tempratur
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 05 januari 2007, 07:54:25
du kanske skulle ändra lite i meny10 VB diff VP så den inte skiljer för mycke, den hjälper dig att hålla en jämnare tempratur
Om jag har förståt rätt, då kommer det bli samma sak... den ska ju ner väldigt mycket (kanske 6), och då blir det ju samma effekt... fler starter..
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: CarMan skrivet 05 januari 2007, 20:09:13
du kanske skulle ändra lite i meny10 VB diff VP så den inte skiljer för mycke, den hjälper dig att hålla en jämnare tempratur
Om jag har förståt rätt, då kommer det bli samma sak... den ska ju ner väldigt mycket (kanske 6), och då blir det ju samma effekt... fler starter..
det blir liknande effekt som om du ändrar gradminutrarna, men med skilnaden att den nu startar o stoppar vert efter tempraturen skiftar kraftigt, vilket du vill. om du går på gradminutrarna kan du ju få start o stopp fast tepraturen inte skiftat. du kanske klarar dig på 80 gradminuter när det är kallt ute, men behöver fler starter när det är varmt eller tvärtom.

golv värmen har ingen volymförstoringstank?
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 06 januari 2007, 09:36:05
det blir liknande effekt som om du ändrar gradminutrarna, men med skilnaden att den nu startar o stoppar vert efter tempraturen skiftar kraftigt, vilket du vill. om du går på gradminutrarna kan du ju få start o stopp fast tepraturen inte skiftat. du kanske klarar dig på 80 gradminuter när det är kallt ute, men behöver fler starter när det är varmt eller tvärtom.

golv värmen har ingen volymförstoringstank?
Nä... volymförstoraren täcker hela huset, har frågat i en annan tråd om det skulle ge nånting att köra bara golvvärmen på tanken, och sen raddar direkt på pumpen... kommer att bli lite lurigt, men skulle kunna göras.
Titel: SV: Går det bra att ha 1 start i timmen?
Skrivet av: AndersA skrivet 06 januari 2007, 22:08:43
Hej
Min anläggning har idag 845 starter på 4845 drifttimmar , det blir ca 5,7 drifttimmar / start i genomsnitt.
Så slutsatsen är att det är mer anläggningsberoende än styrsystemets inställningar som avgör.

Ps Jag är medveten om att min vp är underdimesionerad men med den temperatur det varit sedan jag installerade den så har behovet av tillsats varit mycket lågt.


////AndersA