Författare Ämne: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.  (läst 10577 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad STAFJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« skrivet: 09 februari 2011, 19:16:10 »
Kan man renovera denna eller köper man ny?

Någon som har några förslag på var man köper nytt eller renoverar??
Tack för alla som svarar!!
Jag bor i Karlskoga..

Utloggad kejje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 19:33:35 »
Kan man renovera denna eller köper man ny?

Någon som har några förslag på var man köper nytt eller renoverar??
Tack för alla som svarar!!
Jag bor i Karlskoga..

ja du renovera kompressor känns som en omöjlighet. åkte själv på kompressor haveri för 2 mån sedan. Den gick ju hela 3 år innan den havererade.=(
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 10:40:54 »
Täcker inte kompressorförsäkringen detta under de första 6 åren?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2011, 11:08:03 »
Det finns ingen direkt kompressorförsäkring. Det som finns är en försäkring, som täcker självrisk och eventuella avdrag från hemförsäkringen.
Det är hemförsäkringen som måste täcka kompressorbytet. När hemförsäkringens bolag godkänt skadan och aktuell ersättning, kan man skicka in en kopia på detta till sexårsförsäkringens bolag, som ersätter för självrisken och eventuella avdrag hos hemförsäkringen.

Hemförsäkringsbolaget måste godkänna och betala för kompressorbytet för att det ska bli något från sexårsförsäkringen.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 13:21:55 »
Det är eg ett jäkla system, gör att hemförsäkringen blir dyrare i längden.  >:(
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2011, 15:34:14 »
detta är dom inte jättetydliga med i sin marknadsföring.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2011, 18:05:11 »
Det framgår väl så tydligt man kan begära i början på manualen för pumpen. Det står exakt vad som gäller, om man orkar läsa inantill. Dessutom följer ju försäkringsbrevet för den sk sexårsförsäkringen med i leveransen av pumpen, och där står vad man ska göra vid en eventuell skada. Det kan väl knappast bli tydligare, förutsättningen är förståss, att man läser igenom papperna man får. Det här funkar dessutom på samma sätt för de allra flesta värmepumpar.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2011, 18:12:05 »
I sin marknadsföring framgår det inte speciellt tydligt.
När du redan har köpt värmepumpen ärdet lite sent att granska olika vilkor och klausuler för alla eventualiteter. I ärlighetens namn, vem detaljkontrollerar försäkringsvilkoren i dessa sammanhang, jag gör det iaf inte.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2011, 19:04:17 »
De anger det väldigt tydligt och ingående på sin hemsida där de förklarar att det är ett komplement till hemförsäkringen, och att det ingick en sådan försäkring för de flesta värmepumpar, fick i varje fall jag veta innan jag beställde min pump.

erp
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 19:06:09 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2011, 19:09:53 »
Kikade lite på CTCs hemsida...
JAg var nog ute och cyklade lite i detta avseende, det framgår ganska tidigt att det är ett komplement till hemförsäkringen. Det hade varit intressant att kolla om hemförsäkringen verkligen täcker kompressorhaverier.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2011, 20:04:03 »
JodÃ¥, jag vet att det är ett komplement, tycker ändÃ¥ att det är för  fiR: det mÃ¥ste ju pÃ¥verka hemförsäkringspremierna.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2011, 20:10:52 »
Jag kan tycka att det är lite sniket att på en produkt i den prisklassen inte ha bättre garantier, vilket i och försig inte bara gäller CTC utan värmepumpar över lag.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2011, 22:00:24 »
Kan man renovera denna eller köper man ny?

Någon som har några förslag på var man köper nytt eller renoverar??
Tack för alla som svarar!!
Jag bor i Karlskoga..

Vem har sagt att den är trasig?
Hur beter den sig?

// Georg

Utloggad STAFJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2011, 16:25:13 »
Till Georg
Allt verkar fungera ute i Eco Air men det kommer ingen värme från den.
Vi hade 23 grader varmvatten i Eco El,  en morgon men sedan spärrade tydligen pannan Eco Air.
Jag kunde köra igång denna från Eco Elen. Den gick ett par timmar men jag kunde gå in och se att det inte blev några kompressorstarter i displayen.
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 16:26:49 av STAFJ »

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2011, 17:55:42 »
Till Georg
Allt verkar fungera ute i Eco Air men det kommer ingen värme från den.
Vi hade 23 grader varmvatten i Eco El,  en morgon men sedan spärrade tydligen pannan Eco Air.
Jag kunde köra igång denna från Eco Elen. Den gick ett par timmar men jag kunde gå in och se att det inte blev några kompressorstarter i displayen.


Bara för att kompressorn inte startar behöver det inta vara fel
på den. Det kan vara en inställning el glappkontakt.
Om det inte är en kompetent tekniker som sagt att kompressorn är paj
så skulle jag testa att göra en fabriksinställning och sen göra den strömlös. ( så kallad norsk reset)
Kolla först att du har ström i alla 3 faser.

// Georg

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!