Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 januari 2016, 11:44:14 »Styrningen sitter i elpannan, men den går också att köpa separat (gick iallafall, men den har kanske utgått ur Bosch / IVT's sortiment).
Ute i VP'n sitter det ett I/O-kort med några reläutgångar (för att styra kompressor, fläkt, 4-vägsventil och värmekabel), några digitala ingångar (för att läsa av pressostaterna) och några analoga ingångar (för att läsa av temperaturgivarna). 3-fasen till kompressorn och fläkten går via hjälpkontaktorer och eventuell mjukstart.
Har man lite erfarenhet av styr och regler så är det ganska enkelt att bygga en egen styrning. Särskilt om man skippar avfrostningsfunktionen. I princip är det bara att starta och stoppa kompressor, fläkt och cirkpump samtidigt baserat på nån bra temperatur och stoppa allt om det blir för hög eller låg temperatur nånstans eller om nån av pressostaterna löser ut.
Ute i VP'n sitter det ett I/O-kort med några reläutgångar (för att styra kompressor, fläkt, 4-vägsventil och värmekabel), några digitala ingångar (för att läsa av pressostaterna) och några analoga ingångar (för att läsa av temperaturgivarna). 3-fasen till kompressorn och fläkten går via hjälpkontaktorer och eventuell mjukstart.
Har man lite erfarenhet av styr och regler så är det ganska enkelt att bygga en egen styrning. Särskilt om man skippar avfrostningsfunktionen. I princip är det bara att starta och stoppa kompressor, fläkt och cirkpump samtidigt baserat på nån bra temperatur och stoppa allt om det blir för hög eller låg temperatur nånstans eller om nån av pressostaterna löser ut.