Hur kunde han se att oljan är bränd? Var det en gissning eller kan man släppa ut olja nånstans?
Servicekillen som var ute justerade några varv på expansionsventilen och då rann det ut lite olja. Det var då han såg att oljan var lite bränd.
Jag tycker att din hetgastemp ligger för högt och kan skada kompressorn om den ligger högre under en längre tid.
CTC anger att tempen bör ligga cirka 45° över VPin. Justerade min expansionsventil nyligen. Nu ligger den på 80° grader, med VPin på 36' ungefär mitt i avfrostningscykeln.
Anser inte att det lönar sig att byta kompressor på en så gammal VP. Nya Ecoair har avsevärt bättre verkningsgrad.
Om tempen inte ska vara mer än 45grader över VPin, tror du att man kan juster ytterligare lite på expansionsventilen eller ska man bara låta värmepumpen gå så länge den håller. Sen pratade servicekillen något om jag skulle byta till den nya modellen av ecoair så är det inte säkert att den är kompatibel med min gamla ecoel. Är det någon som vet?