På Nibe kan man manipulera någon gradminuter-parameter för att minska antalet starter, finns någon motsvarande i Ivt,s styr, typ i Rego 6xx, Rego 1000? Om man nu hamnar på gränsen i antal liter/kW behöver man ju den möjligheten att påverka antalet starter.
-
Rego1000 har en dynamisk kopplingsdifferens som du kan justera. Den fungerar så att vid tillslag elelr frånslag av kompressorn så är kopplingsdiffen stor, typ 16 grader, men över tiden minskas den ner till ca 2 grader. Både start-, stopp och tidsvärdena kan ändras.
-
På min gamla IVT C7 (Rego 600) minskade antal starter (runt 0 grader ute) från 30-35 per dygn till 15-20 genom att öka kopplingsdiffen på både elementvattnet och varmvattnet från 5 grader till 10 grader.
Per L
-
Vad har du för inställningar för kopplingsdifferensen i dag? Tänk på att det (oftast) inte är bra att öka värdet för lägsta kopplingsdifferens. Det man i första hand bör skruva på är tidsfaktorn.
-
Stösta problemet med att ställa för hög hysteres är att man riskerar att värmepumpen inte går igång trots att det finns ett litet värmebehov, t.ex. under vår/höst kan det bli kallt inne om man ställer upp hysteresen för mycket.
Med 10 graders hysteres skall ju returtempen bli 5 grader kallare än börvärden för att kompressorn skall hoppa igång.
-
Jo, men då är ju finessen med IVT's variabla kopplingsdifferens att hysteresen minskar långsamt hela tiden.
Med fabriksinställningarna krävs att framledningen är 8 grader kallare än börvärdet direkt efter en värmekörning för att en ny körning skall startas. Efter en timme räcker det att den är 3 grader kallare.
-
OK, det visste jag inte, är det något som kommit på senare modeller, eller har det alltid varit så?
IVT:s styr är nog bra, bara man har koll på anläggningen så att inte eltillskottet hoppar in i onödan, vilket väl är det vanligaste "dolda" problemet med deras styr, speciellt i lite större anläggningar med långa omloppstider.
-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.msg90681#msg90681 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.msg90681#msg90681)
-
OK, det visste jag inte, är det något som kommit på senare modeller, eller har det alltid varit så?
Det är något som har kommit på senare modeller. Jag märkte just det fenomen som du påpekar med hysteresen, att det blev lite svalt inne när det nätt och jämt behövdes värme, innan innegivaren installerades. Har man det gamla reglersystemet med konstant hysteres neutraliserar en innegivare olägenheterna med hög hysteres bra.
-
Så man måste upp på Rego 1000 för att kunna justera detta?
-
Om man läser Stures kommentarer i länke så kom detta med REGO800
Och den introducerades redan 2004