Varmvatten
« skrivet: 26 december 2010, 00:36:33 »
Hej

Kan någon förklara för mig varför min nyinstallerade värmepump (IVT Air 70 / 290 a w) envisas med att värma upp varmvattnet långt över intervallet 50-52 grader som det ska ligga på? Just nu är varmvattnet 62 grader och tillskottet fortsätter värma. Det är inte fråga om varmvattenspets utan helt vanlig uppvärming.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 08:01:58 »
Jorå, det beror på att din VP inte klarar av att värma huset. När detta sker öppnar shunten och då kommer också tillskottet när tempen sjunker i pannan. I detta läge är det en högre stopp-temp i pannan jämfört med annars, detta på grund av att shunten har öppnat samt att eltillskottet är aktiverat. Denna stopp-temp kan du själv ändra på, i avancerad meny/Tillskott inställningar/T3 Stopptemperatur

Principen är att denna stopptemp skall vara högre än H-värdet på din värmekurva, annars får du problem när det blir extremt kallt ute eftersom det då blir omöjligt att få tillräckligt varmt värmevatten till elementen.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad HÃ¥kaneslov

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 10:34:18 »
Hej

Tack för svar. H värdet är dock 58,4 och T3 stopptemperatur är 62 så problemet verkar inte ligga där, eller?

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Varmvatten
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 10:40:17 »
Vad är då problemet? Om du inte vill ha 60-gradigt vatten i pannan vid eltillskott så kan du ju minska värdet på T3 Stopptemperatur. Eller menar du något annat problem?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad HÃ¥kaneslov

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 11:59:59 »
Hej igen

Jag är som sagt ny i det här och hade inte kollat T3 stopptemp innan du tipsade om det. Jag får väl delvis skylla på att jag ännu inte fått någon manual. Vad jag reagerat på är att pumpen ständigt envisas med att värma varmvatten med tillskott då det rimligen inte finns något behov. Visst är det så att fabriksinställningen för varmvattnet ligger på 50-52 grader, varför ligger då T3 stopptemp så högt som 62 (jag har varmvattenspets en gång per dag så legionellan får det tufft ändå)? Om jag förstått dig rätt så kan jag inte sänka stopptemp under H värdet?

Till saken hör att pumpen strulat på en del andra sätt och att installatören anmält detta till IVT centralt.

Med detta sagt vill jag verkligen tacka för att du tar dig tid till att hjälpa till! Det uppskattas verkligen:-)

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Varmvatten
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 13:08:11 »
Jag hade ingen möjlighet alls att bedöma din värmpumpskompetens, förutom att de skrivit att du har en nyinstallerad anläggning. Jag måste utgå från frågeställningen när jag svarade. Nu har du dock nämnt att du inte ens har läst manualen.

Manualen finns att ladda ned från IVT:s hemsida: http://ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=161&lngTypeIdSelect=0&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=#SearchResultAnchor

Grundorsaken till problemet handlar ju inte om T3 Stopptemperatur, utan om att värmepumpen inte själv klarar att värma huset, vilket innebär att shunten öppnar och släpper på värmevatten från pannan. När tempen i elpannan sjunkit kopplas el-tillskottet in.

Anledningen till att värmepumpen inte själv klarar att värma huset kan vara många. Vi behöver mer information från dig.

  • Vilket läget stÃ¥r cirkpump för VP i? 1,2 eller 3? (Det är den bakre cirkpumpen, undertill i elpannan)
  • Vilket läget stÃ¥r cirkpump för radiatorer i? 1,2 eller 3? (Det är den främre cirkpumpen, undertill i elpannan)
  • Vilka temperaturer pÃ¥ T1, T2, T3, (T5?) T6, T7, T8, T9, T10, T11 samt T12 har du när du läser av temperaturer i avancerat läge?
  • När du läser av temperaturer stÃ¥r VP i värmevattenproduktion eller tappvarmvattenproduktion? Syns pÃ¥ ikoner längst ned pÃ¥ displayen. Är det en kran är det tappvarmvattenproduktion. Är det ett element är det värmevattenproduktion
  • Sista frÃ¥gan är om du vet när i cykeln (start, stopp eller därimellan) som din avläsning av temperaturer skedde? Helst skall det vara i mitten eller slutet.
« Senast ändrad: 26 december 2010, 15:28:07 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad morberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten
« Svar #6 skrivet: 12 december 2012, 13:42:21 »
Med andra ord är det helt normalt att tappvattnet blir varmare när det är kallt ute?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varmvatten
« Svar #7 skrivet: 12 december 2012, 14:41:02 »
Ja, om det är så att det är så kallt att VP'n själv inte orkar värma huset.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad morberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten
« Svar #8 skrivet: 12 december 2012, 15:31:08 »
Tack! Att jag undrar beror på att tappvattnet har varit varmare än normalt ibland (just under kallare dagar, men inte mer än 5-10 minusgrader) och då låter detta som förklaringen.

Antar att det räcker med att VP:n behöver någon form av hjälp med uppvärmningen, inte att man kör enbart på el för att detta ska inträffa?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varmvatten
« Svar #9 skrivet: 12 december 2012, 16:08:10 »
Så fort tillskottet och shunten aktiveras så höjer elpatronen panntempen till stopptemp, sen hålls tempen inom två grader. Det är för att det skall finnas en buffert med varmt vatten att shunta in för att få önskad framledningstemperatur.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvatten
« Svar #10 skrivet: 12 december 2012, 21:46:07 »
Med andra ord är det helt normalt att tappvattnet blir varmare när det är kallt ute?

Ja, det finns även en sådan effekt utan att tillskottet är inblandat.
Det beror på VVtemperaturer T3starttemp, T9stopptemp och T8stopptemp tex i min Rego800 (3.24.2). T9stopptemp borde heta T9starttemp i den versionen. Den fungerar nämligen som starttemp för VV precis när värmeproduktionen har avstannat. Helt beroende av T9ptempvalet körs VV helt enkelt oftare ju fler värmekörningar VPen genomför.
En typisk effekt är dÃ¥, att VVtempen är lägre pÃ¥ sommaren, dÃ¥ VP bara kör 6 timmar/vecka VV. PÃ¥ vintern kör den 8 timmar/vecka VV  med samma inställningar. Detta höjer den genomsnittliga  VVtempen i tanken och även högsta temperaturen.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!