VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Anders_Karlsson skrivet 04 oktober 2016, 18:09:57

Titel: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Anders_Karlsson skrivet 04 oktober 2016, 18:09:57
Hej, har en Thermia optimum som jag har lite frågor om. Ser att är- och börvärdena är lite "konstiga".
Det står enligt nedan:
FRAMLEDNING 32(31)
RETURLEDNING 31(55)

Bör det rimligtvis inte vara så att returledningen ska ha ett lägre börvärde än framledningen? drifttimmarna är 1023 efter ca 10 månaders användning, är detta rimligt?
Skulle gärna också vilja veta hur man öppnar frontluckan?

Tack på förhand

//Anders

Har även en anna fråga, hur
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 oktober 2016, 18:11:54
Det som står inom parentesen på returen är den den maximala returtemperaturen. Blir den högre stoppas pumpen.
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Anders_Karlsson skrivet 04 oktober 2016, 18:16:17
Det som står inom parentesen på returen är den den maximala returtemperaturen. Blir den högre stoppas pumpen.
Okej, då verkar det vara i sin ordning. Vet du förresten hur man öppnar dörren?
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Carl N skrivet 04 oktober 2016, 19:06:25
Okej, då verkar det vara i sin ordning. Vet du förresten hur man öppnar dörren?

Med handtaget mitt på?  ;)

Fast jag antar att du menar fronten på värmepumpen?
Det sitter en skruv bakom överluckan som man skruvar ut, sen ska fronten kunna lyftas uppåt.
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Zyberdude skrivet 04 oktober 2016, 19:26:50
Har du plattskäraren i pumpen?

Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Anders_Karlsson skrivet 04 oktober 2016, 19:28:37
Har du plattskäraren i pumpen?

Blev fel bild, här kommer den rätta:)
Hehe, hittade skruven men dörrhandtaget in till svårare;) Reagerade på en sak. Det va mycket kondens på shunten (tror jag) som cirkulerar mediet ut till borrhålet, detta har medfört lite små rostangrepp. Se bifogad bild. Är detta normalt???
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 oktober 2016, 19:29:02
Är det inte cirkulationspumpen som har rostat lite, det gör dom pga all kondens som bildas. Vattnet som cirkulerar på kalla sidan är ju mycket kallare än rumstemperaturen och är helt normalt.
Men kakelskäraren ser ut att ha klarat sig rätt bra  ;)
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Anders_Karlsson skrivet 04 oktober 2016, 19:47:34
Är det inte cirkulationspumpen som har rostat lite, det gör dom pga all kondens som bildas. Vattnet som cirkulerar på kalla sidan är ju mycket kallare än rumstemperaturen och är helt normalt.
Men kakelskäraren ser ut att ha klarat sig rätt bra  ;)
Ny bild  ;)
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2016, 10:57:44
Ska inte pumpen vara inslagen i en frigolitlåda just för att förhindra kondens?
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Anders_Karlsson skrivet 05 oktober 2016, 12:40:40
Ska inte pumpen vara inslagen i en frigolitlåda just för att förhindra kondens?
Denna är inte det, det finns en som är inslagen i låda men inte denna:S
Finns det något man kan göra för att förhindra rostangrepp/kondens??
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2016, 13:20:25
Isolera den. Det finns självhäftande diffusionstät isolering avsedd för ändamålet. Alternativt hitta en passande frigolitlåda för just din pump.
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: tipo874 skrivet 05 oktober 2016, 14:22:47
Ska inte pumpen vara inslagen i en frigolitlåda just för att förhindra kondens?

Pumpen på VB-sidan behöver väl ingen kondensisolering?
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 oktober 2016, 14:23:56
Citera
"Det va mycket kondens på shunten (tror jag) som cirkulerar mediet ut till borrhålet"

Det är väl pumpen på kalla sidan?

Men å andra sidan verkar det finnas en pump som är inslagen i en låda, så den som har rostat är kanske den på varma sidan?
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: tipo874 skrivet 05 oktober 2016, 14:48:42
Ok, UPMGEO låter som en KB-pump, så den borde väl vara isolerad. Förvirrad av att det fanns en annan med isolering.

Fast jag har ju flera Wilo VB-pumpar med frigolitlåda ;)
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Anders_Karlsson skrivet 05 oktober 2016, 14:56:09
Okej, det kanske är bäst att göra något åt det annars lär väl pumpen ge sig snart... Kan man köpa detta hos en röris tro?
Titel: SV: Konstiga är- och börvärden OptimumG8
Skrivet av: Zyberdude skrivet 05 oktober 2016, 17:05:07
Blandar du inte mellan att det är påfyllnadskopplet (eller vad heter det) som är inslaget? Där du har filtret till borrhålet?

Båda mina cp inne i pumpen är oisolerade. KB cp ser nästan ut som din.