« skrivet: 22 november 2012, 21:15:25 »
Vad har hänt? jag har kört cirkpumpen för Brinen pÃ¥ läge 2 i ungefär 2 Ã¥r och haft en diff pÃ¥ 4 grader  nu i höst har jag fÃ¥tt ökat till läge 3 men jag kommer ej lägre än ca: 6 graders diff, Jag har kollat tempgivarna och det skiljer ej mer än 3 tiondelar mellan dem. Just nu är Kbf +3,9 grader Kbr - 2,1 grader utetemp +5 grader jag kör pÃ¥ kurva 8 -1. Blandat radiatorer och golvvärme.  Inget smuts i filtret. Det är en Nibe 1230 8 Kw med 2 x 300 m slang.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: köldbärare
« Svar #1 skrivet: 23 november 2012, 19:25:40 »
Knepigt, men kan du ev ha luft i nån slinga?
Kan du stänga av och köra en slinga i taget?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad moving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare
SV: köldbärare
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 17:01:34 »
Tack för svaret. Jag skall testa och köra en slinga i taget.

Utloggad moving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare
SV: köldbärare
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 21:19:10 »
Jag hann ej köra en slinga itaget, för nu helt plötsligt kan jag gå tillbaka till läge 2 på pumpen och har kbf +0,2 och kbr - 3 grader. Värmepumpen har gått oavbrutet i 3 dygn p.g.a kyla, kan det bero på det ?

Utloggad moving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare
SV: köldbärare
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 06:33:26 »
Nu är jag tillbaka på en köldbärardiff på 5-6grader igen fast jag ändrade cirk.pumpen till läge 3, just nu Kb in +2,6 Kb ut -2,7
vad är det för fel?

Utloggad moving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare
SV: köldbärare
« Svar #5 skrivet: 15 december 2012, 16:58:50 »
När jag stänger av värmepumpen och startar igen fÃ¥r jag ett   :dt: pÃ¥ ca 3 grader pÃ¥ köldbäraren, Sen den gÃ¥tt nÃ¥gon dag är   :dt: 5-6 grader pÃ¥ läge 3 pÃ¥ cirk.pumpen. Startar jag om igen blir det ca 3 grader igen. Vad är det för fel ???

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: köldbärare
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 17:25:58 »
Ena givaren visar 3 grader fel... Testa att köra cirkpumen manuellt utan att kompressorn går. Efter några minuter skall båda givarna visa samma sak om allt är rätt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad moving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare
SV: köldbärare
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 18:35:10 »
Jag har provat att köra köldbärarpumpen utan att v-pumpen gÃ¥r och det skiljer endast  ca: 0,3 grader.

Utloggad moving

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Nybörjare
SV: köldbärare
« Svar #8 skrivet: 18 december 2012, 13:58:11 »
Jag var för snabb förra gången. Jag testade temp-givarna en gång till och det var kb-in som visade 2,5 grader fel.
Tack för tipset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!