Min IVT Greenline Compact 5 har börjat uppföra sig lite underligt senaste veckan.
Helt plötsligt verkar pumpen värma radiatorvattnet med mycket mindre hysteres, dvs diff mellan tillslag och frånslag av driften ändras plötsligt.
Se tex bifogad bild eller via
http://www.peldan.com/matvarden.htm kl. 14:05 idag 30/1.
I förra veckan såg tillskottscyklerna (orange kurva i bild) helt ryckiga ut också. Tillskottet kunde gå på 1-2 minuter och sen slå av och sen gå på direkt igen. Normalt ligger tillskottet alltid på ca 10 minuter annars.
Man misstänker lätt givarfel på antingen värmebärarreturen eller yttertemp? Mest troligt värmebärarreturen? Finns det andra rimliga förklaringar?
Hur kollar man om det är sporadiska givarfel?