SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #15 skrivet: 18 april 2012, 19:38:36 »
Ser väl ganska ok ut.

För att sänka innetempen till 20°C får du ändra V-värdet från 21 till 18
Detta ger en sänkning på ca 2°C vid ute tempen 8°C som du hade när du läste av alla temparna.

Troligtvis måste du göra flera inställningar sedan när det blir höst så bry dig inte om H-värdet än fast 60 är lite högt om man har golvvärme eller lågtemp radiatorer.
har man högtempradiatorer så kan 55-60 vara en bra start
Älskar människor med kunskap! Tack!!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #16 skrivet: 19 april 2012, 10:59:43 »
Har du 45 starter pÃ¥  7 driftstimmar?det är väldigt högt,själv har jag ca 10starter pÃ¥ 7 tim.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #17 skrivet: 19 april 2012, 11:03:38 »
Har du 45 starter pÃ¥  7 driftstimmar? Det är väldigt högt, själv har jag ca 10starter pÃ¥ 7 tim.

Det var detta jag funderade lite kring.... vad beror det på tror ni?
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #18 skrivet: 19 april 2012, 11:28:27 »

Liten volym pga stängda termostater.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #19 skrivet: 19 april 2012, 11:37:18 »
Liten volym pga stängda termostater.

Hur justerar man dÃ¥? Tanten vill ha kallt i sovrummet :) Ett annant rum vill vill bara ha typ 18  °C i....
De rummen som vi vill ha full öppet på är badrum, kök, vardagsrum och 2 rum i källaren....
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #20 skrivet: 19 april 2012, 12:43:55 »
Man justerar med den fasta instrypningen på radiatorkopplet så att man får temperaturbalans mellan rummen. Sen kan man sätta dit termostaterna och ställa in dom så att dom stänger när det blir övertemperatur i rummet pga sol, bak, släktmiddag, etc.

Om du har köpt en helhetslösning så ingår väl det i installationen? Eller har dom bara lämnat över manualen och fakturan och tackat för sig?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #21 skrivet: 19 april 2012, 16:36:30 »
Helhet :)
Fast det kommer en snubbe och kollar i nästa vecka!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #22 skrivet: 19 april 2012, 18:47:39 »
Ser bra ut!  tummenupp

När får vi se bilder på vp när den står på plats och allt är klart? :)

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #23 skrivet: 19 april 2012, 20:42:01 »
Ser bra ut!  tummenupp

När får vi se bilder på vp när den står på plats och allt är klart? :)

Står och tickar på - skönt att slippa elda :)
Bilder kommer...

Vill lära mig detta med instrypning, så nu läser vi för fullt!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #24 skrivet: 20 april 2012, 10:32:42 »
Det finns en del inställningar du kan ändra för att öka driftider /minska starter,studera manualen!
Använder du rumsgivare? lägg gärna upp dina temperaturer på olika givare,dessa skall läsas under värmedrift efter 10-15 minuter.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #25 skrivet: 21 april 2012, 13:05:45 »
Det finns en del inställningar du kan ändra för att öka driftider /minska starter,studera manualen!
Använder du rumsgivare? lägg gärna upp dina temperaturer på olika givare,dessa skall läsas under värmedrift efter 10-15 minuter.

Jag har kollat och ändrat en del... tycker personligen antalet starter för varmvatten är många. Grannen som installerade samtidigt som oss har en bråkdel av våra vv-starter.
Ska ta alla temp. idag och lägga upp...
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #26 skrivet: 21 april 2012, 14:44:51 »
Jag har kollat och ändrat en del... tycker personligen antalet starter för varmvatten är många. Grannen som installerade samtidigt som oss har en bråkdel av våra vv-starter.
Ska ta alla temp. idag och lägga upp...

Kolla så din panna är luftad. Nu i början kommer det att bli en hel del luft i systemet.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #27 skrivet: 22 april 2012, 12:26:13 »
Den är luftad :)
Tyvärr Ã¥kte jag pÃ¥ ett ryggskott igÃ¥r och jag hÃ¥ller mig lite lugn just nu. Tar pÃ¥ krafterna att springa upp och ner till källaren  :-\
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad RatRace

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme - Yummie!!
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #28 skrivet: 24 april 2012, 15:16:09 »
1 veckas rullande + 1 timme:
Drifttid kompressor: 40 timmar
Antalet tot starter: 273 fördelade på Värme = 237 VV = 36
Producerad energi, värme, kWh: 194,95
Producerad energi, vatten, kWh: 134,93

Ska tajma in de andra värdena som efterfrågades 10-15 min efter värmen.....

Är detta "normala värden" ?

4 personer i hushållet, 76+76 m2 uppvärmd yta.....
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #29 skrivet: 25 april 2012, 10:43:11 »
Det ser normalt ut,men som jag skrev tidigare ,antal starter måste ned,ditt snitt ligger på 9minuter drifttid per start.
Har du alla termostater på radiatorerna fullt öppna?
Hur många liter vatten har du i radiatorsystemet?
Det är möjligt att du måste installera volymtank för att få ned starterna,du bör ha minst 150liter vatten i systemet.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!