0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ser väl ganska ok ut.För att sänka innetempen till 20°C får du ändra V-värdet från 21 till 18Detta ger en sänkning på ca 2°C vid ute tempen 8°C som du hade när du läste av alla temparna.Troligtvis måste du göra flera inställningar sedan när det blir höst så bry dig inte om H-värdet än fast 60 är lite högt om man har golvvärme eller lågtemp radiatorer.har man högtempradiatorer så kan 55-60 vara en bra start
Har du 45 starter på 7 driftstimmar? Det är väldigt högt, själv har jag ca 10starter på 7 tim.
Liten volym pga stängda termostater.
Ser bra ut! När får vi se bilder på vp när den står på plats och allt är klart?
Det finns en del inställningar du kan ändra för att öka driftider /minska starter,studera manualen!Använder du rumsgivare? lägg gärna upp dina temperaturer på olika givare,dessa skall läsas under värmedrift efter 10-15 minuter.
Jag har kollat och ändrat en del... tycker personligen antalet starter för varmvatten är många. Grannen som installerade samtidigt som oss har en bråkdel av våra vv-starter.Ska ta alla temp. idag och lägga upp...