Hej.
Jag har blivit lycklig ägare av en Optima 1100 som kopplats in på min befintliga vedanläggning (Albin Unic 35 + 1700L acktank inkl. VV-beredare). Vedpannan är sparad för att användas som stöd under kalla perioder. Det är kopplat ungefär som på denna bild
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf Returen från VP är dock kopplad på framledningen till radiatorerna.
Vad jag inte trivs med är att VPs laddpump hela tiden roterar allt ackvatten. Det skapar i en del problem.
Som vedeldare är jag van med en exemplarisk skiktning av tanken men med denna lösning skvalpas tankvattnet runt av VPs laddpump så tankens temperatur är i princip likvärdig i topp som botten. Detta särskilt när jag stödeldar, vilket iof inte funkar alls…
Vid stödeldning börjar VP ganska snart att varna för hög vatentemp vilket gör att jag måste stoppa laddpumpen med frysrisk som följd vilket gör att jag måste tömma slingan ut till VP (suck det var ju en smidig och modern lösning) .
När VP inte är igång går mitt varma goa vatten ut och värme VP…???... en de smart.
Hur kommer jag tillrätta med detta? Pumpen bör gå för att hindra frysning men jag vill inte pumpa runt allt ackvatten. Min tanke var först en värmeväxlare men eftersom diffen på in och ut mot VP bara är drygt fyra grader är det nog ingen ide. Bättre vore kanske en övergång mellan VP-rören mellan acktanken och laddpumpen så det bildas en liten slinga över VP och laddpump med hjälp av någon temperaturstyrd trevägventil.
Hu gör man det? Eller finns det bättre lösningar. Eller måste det vara så…?
Följande finns att läsa på IVTs hemsida om laddpumpen
Inkopplingssätt för ackumulatortank
Parallellt med värmepumpen är bäst när man har ett värmesystem där flödet varierar p.g.a.
radiatortermostater, rumsreglering på golvvärme eller eftershuntar.
Vid små värmebehov blir då värmesystemets flöde lägre än värmepumpens, och då får man en
uppladdning av tanken när värmepumpen går, och en urladdning när den står stilla.
Detta ger en mycket jämn temperatur till värmesystemet, som faktiskt ökar besparingen
genom att ge en högre medeltemperatur på värmesystemet.
Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste stoppa med kompressorn.
IVT 030321 Gunnar Eklund http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdfMvh
Zigge
PS. Tilläggas kan att avtappningen inte är riktigt lästa punkten i systemet så när jag tömde vid första stödeldningen bildades en liten ispropp som tur var blev det strax töväder igen. DS