VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: anara skrivet 09 juni 2011, 21:12:03

Titel: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: anara skrivet 09 juni 2011, 21:12:03
Har stängt av värmeproduktionen på min 1245:a sedan en tid tillbaka, produktionen av varmvatten fungerar utmärkt och elementen är kalla. Min fråga är om cirkulationspumpen för vattnet till elementen också har stannat eller om den går i ekonomiinställning, har idag det på 25 %. Min fundering är om det är bäst att låta pumpen gå under sommaren eller om det är bättre att pumpen får gå även om det inte producerats någon värme? Tacksam för synpunkter och erfarenheter.





Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: jumbo skrivet 09 juni 2011, 21:18:43
Jag har noterat att circpumpen för värme stannar när medeltemperaturen överstiger stopp av värme i meny 4.9.2 Autolägesinställningar förutsatt att circpumpen körs i läge auto i 5.1.10 Driftläge värmebärarpump.

Jag funderar själv på att låta värmebärarpumpen gå över sommaren för att på så sätt cirkulera ner värme till källaren under sommaren misstänker annars att luftfuktigheten där nere kommer att stiga.

Alternativen då är kontinuerlig i meny 5.1.10 eller höja stopp av värme till 22 i dagsläget, vet inte vad dyngsmedel maxar här i Stockholm.
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 juni 2011, 07:37:04
Har inte Nibe nån 'pumpmotionering'? Dvs, pumpen körs nån minut per dygn under perioder med värmestopp...
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: Gäst1001 skrivet 10 juni 2011, 08:32:59
Har inte Nibe nån 'pumpmotionering'? Dvs, pumpen körs nån minut per dygn under perioder med värmestopp...

Den går när man laddar VV så jo.
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 juni 2011, 08:34:21
Varför skall radiatorpumpen gå när VP'n gör VV?
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: tipo874 skrivet 10 juni 2011, 08:47:45
Varför skall radiatorpumpen gå när VP'n gör VV?

Oftast har man väl ingen "radiatorpump" till en Nibe, utan samma pump används både för VV och värme?  Sc:,h

Däremot har ju den inbyggda pumpen i 1245:an olika driftlägen beroende på vad den används till för tillfället.
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: Gäst1001 skrivet 12 juni 2011, 13:27:59
precis.

Vi kan ställa den i olika lägen, dvs olika % som den ska gå beroende på om det är VV eller värme.
Så när den laddar VV så går den kanske på 70% medans den kanske går 80% på värme. Men går gör den iaf när den gör VV.
Det är dock skillnad på F750 men det är ju inte det frågan gäller.
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 juni 2011, 13:35:17
Har för mej att jag läst att pumpen motioneras ibland inte för att det behövs för normalt har den ju körts för vv kan ha att göra med att växelventilen också ska motioneras  Sc:,h
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: Il Duce skrivet 12 juni 2011, 23:42:58
Denna tråd löste mitt problem Thumbsup.
Var å tittade till min anläggning igår när solen laddar så gött:) Kör m ECS 40 fr tank och min förvåning är stor när cp fr tank står stilla! (Jag vill ha den igång för värme i källare, bla m golvvärme i dusch.) Även gradmin står på 0 ist för 100 Sc:,h Mystiskt! Detta har funkat fint sedan start i mars men nu detta? Kollar loggen nu ikväll och ser att gradmin ramlar ner t 0 när BT1 medel gick t 20 ºC och vaknar t liv vid 19 ºC. Har således höjt gränsen fr 20 ºC t 30 ºC och vips startar allt upp igen. Måste ju vara en bugg i mjukvaran, kör 1410.
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: Gäst1001 skrivet 13 juni 2011, 07:35:28
Denna tråd löste mitt problem Thumbsup.
Var å tittade till min anläggning igår när solen laddar så gött:) Kör m ECS 40 fr tank och min förvåning är stor när cp fr tank står stilla! (Jag vill ha den igång för värme i källare, bla m golvvärme i dusch.) Även gradmin står på 0 ist för 100 Sc:,h Mystiskt! Detta har funkat fint sedan start i mars men nu detta? Kollar loggen nu ikväll och ser att gradmin ramlar ner t 0 när BT1 medel gick t 20 ºC och vaknar t liv vid 19 ºC. Har således höjt gränsen fr 20 ºC t 30 ºC och vips startar allt upp igen. Måste ju vara en bugg i mjukvaran, kör 1410.


Det ska ju vara så, dvs det är ingen bugg utan det är helt rätt.
Titel: SV: Avstängd värme = avstängd cirk.pump?
Skrivet av: Il Duce skrivet 13 juni 2011, 09:45:11
Riktigt. Fel av mig. Det verkade så konstigt så jag fastnade kanske i tanken att det var en bugg.

Men allt har en förklaring :)