Titel: Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Tone skrivet 18 maj 2004, 22:34:30
På min Nibe 1115-4 finns en möjlighet att välja en maximal returtemp på värmebäraren, om returtempen når inställt värde så stoppar pumpen.

Det finns också ett A värde som betyder, citat-"Väljs A-värdet (automatisk indirekt kontroll av av returtemperaturen) kommer driftpressostaten indirekt att begränsa returtemperaturen"
Finns det någon som kan förklara vad detta innebär?
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: admin skrivet 19 maj 2004, 05:04:09
Jag är inte helt säker, men driftspressostaten är den pressostat som bryter vid varmvattenladdning. Den bryter när tempen på framledningen når 55 grader (om teknikerna vid intrimmningen lyckats vill säga).

Om driftpressostaten bryter även vid värmning av radiatorkretsen i läge (A) så innebär det att returtempen i normalfallet är ca 48-52 grader - lite beroende vilket typ av uppvärmningssytem du har, och hur stort system du har.

Men som sagt, helt säker är jag inte, kanske någon hos Nibe ser det här och kan svara...

Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Tone skrivet 19 maj 2004, 11:04:25
Rickard!

Om det är som du beskriver så förstår jag inte skillnaden på att välja A eller att manuellt ställa in en tempnivå inom 48-52 grader ???.
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: PerF skrivet 19 maj 2004, 12:04:21
Enligt tekniska data så bryter driftpressostaten 3 bar under HT-pressostaten. Att man använder denna metod vid VV-prod gör att man antagligen får ut lite högre temp än om man bröt på max retur eller max ut. Att göra det även vid uppvärmning gör förmodligen att man då också kan få ut lite högre temp genom att ligga så nära maxtrycket som möjligt utan att HTn löser ut. En för högt ställd temp kan ju orsaka detta med driftstopp som följd. Om detta sliter mer på kompressorn eller inte låter jag vara osagt. Förmodar att man på detta sätt kan få pumpen att gå lite längre när tillskottet går in och returen går över de vanliga 48 graderna utan att man riskerar driftstopp.  :-\
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: admin skrivet 19 maj 2004, 19:47:21
Jag skall försöka förklara hur jag uppfattat att de olika brytgränserna fungerar och varför.  :-\

CTC har en variabel stopptemp för kompressorn - ju lägre KB-temp desto lägre returtemp tillåts, denna funktion har jag förstått finns för att kompressorn inte skall "lösa ut" på lågtryckspresostaten. Lågtryckspressostaten är en funktion som tvingas gå in och stoppa kompressorn om tempdiffen mellan inkommande KB och utgående värmebärare blir för stor. Ju fler grader som kompressorn behöver lyfta tempen (mellan mark/berg och värmebärare) desto större risk att undertryck uppstår på kompressorns sugsida. Då detta inte är bra för kompressorn så finns lågtryckspressostaten för att säkerställa att så inte sker.

Detta kan vara anledningen till att man kan ställa in en max returtemp som stoppfunktion på även Nibe:s värmepumpar.
Säg att du har ett borrhål som ger -7 grader in som kallast, framledningstempen släpps av Nibes reglerdator upp till 55 grader (t.ex. vid varmvattenladdning) detta kan då medföra att kompressorn löser ut på lågtryckspressostaten - p.g.a. stor tempdiff mellan KB och framledningstemp.
Varje utlösning av HT och LT-pressostatern kräver en manuell återställning, varför detta ger tämligen svåra driftproblem för ägaren
Därför tror jag att nibe har möjligtheten att ställa max returtemp - för att i särskilt extrema fall kunna förhindra att värmepumpen löser ut på LT-pressostaten. )vid låg inkommande KB-temp)

Lite krångligt att beskriva- och kanske inte helt rätt, men det är så här jag förstått att det fungerar. Finns det någon som kan ge en bättre förklaring så tackar jag för det.  ;D

Som sagt var - ta dessa förklaringar med en nypa salt, jag kan vara ute och cykla om vissa av ovanstående förklaringar... :-[
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Plumber skrivet 27 juni 2004, 21:10:37
MAX Retur ska stå på "A" när anläggning körs som flytande kondensering.
Kör du fast kondensering så brukar man ställa ner bryttemperaturen så att den inte bryter mekaniskt utan elektriskt .Detta kan ha med att göra att du inte vill få "Högretur" larm på pumpen utan ge den lite försprång när den laddar tanken?
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Daniel skrivet 26 augusti 2004, 21:18:50
Jag har en Nibe 1215-8,5, installerad i våras. Grundinställning från Nibe är max returtemp 53 grader. Finns det någon risk att ha kvar denna inställning? Man kan ju tycka att det inte borde vara någon risk eftersom Nibe har det som grundinställning.
Hur som helst så lät min installatör detta värde stå kvar. Bör jag sänka detta? Hur ska jag i så fall tänka för att ställa in "rätt" värde?
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Bertil skrivet 27 augusti 2004, 00:51:11
Plumber är yrkesman han vet det där.

Men på Thermia så ska man kolla tempskillnaden mellan stig o retur och helt enkelt dra det från 55 grader.
Gör man det då bryter pumpen när 55 grader uppnåtts på stigen.
Men som Rickard säger kan man undra hur dom tänkt, det är ju framledningen som är kritisk, inget annat sägs i några instuktioner.
Då borde det väl va ok att bryta (elektriskt) vid 55 grader. men man ska väl inte fatta allt det blir ju jobbigt   ;D ;D :o 8)
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: admin skrivet 29 augusti 2004, 09:36:11
Jag har en Nibe 1215-8,5, installerad i våras. Grundinställning från Nibe är max returtemp 53 grader. Finns det någon risk att ha kvar denna inställning? Man kan ju tycka att det inte borde vara någon risk eftersom Nibe har det som grundinställning.
Hur som helst så lät min installatör detta värde stå kvar. Bör jag sänka detta? Hur ska jag i så fall tänka för att ställa in "rätt" värde?

I så fall har de ändrat sina grundvärden, på min är (A) grundvärde.

Du bör faktiskt ställa den på (A), det är där den skall vara om man inte har extraordinära problem enligt mitt tidigare inlägg i denna fråga.

53 grader innebär i och för sig att den aldrig bryter på max retur, utan alltid på driftpressostaten. Detta förutsatt att du har >2 grader tempdiff i ditt radiatorsystem.

(A) är alltså det rätta, men den inställning du har nu fungerar oxå.
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Daniel skrivet 29 augusti 2004, 20:34:28
Jo, enligt deras bruksanvisning, där man kan fylla i sina egna värden, står 53 grader som förinställt värde.
 
Jag var rädd att den bryter på HT-pressostaten om jag har för högt värde inställt, vilket ju medför driftsstopp.
Richard, är du säker på att den bryter på driftpressostaten?

Jag ska höra med min installatör varför han inte ställde den i läge A.
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Bertil skrivet 30 augusti 2004, 11:32:15
Daniel

Rapportera hit sen jag tror att inst. får svårt att förklara det där.   :o
Mycket slingrande blir det nog, lägg på minnet vad han säger.
Om returen tillåts bli 53 grader då kommer ju stigen att bli väldigt varm.   53 + delta t ( temspskillnaden mellan stig o retur). vad har du för delta t ??
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Jeppe skrivet 30 augusti 2004, 13:32:10
Jag har 53 grader på min 1215-7 också från installatörshåll...
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: admin skrivet 30 augusti 2004, 18:14:34
Det funkar som sagt var även det, men att fråga en installatör om detta och få en sanningsenlig förklaring tror jag blir svårt.

Det skulle vara då om han sa att jag vet faktiskt inte ::) (som om han skulle säga det) men det skall vara så!
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Plumber skrivet 30 augusti 2004, 18:37:47
Installatören kan ju helt enkelt glömt/missat  att ändra den parametern.. ;)
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: CarMan skrivet 08 oktober 2004, 23:41:28
Det här är ju ett värde som jag inte heller ändrat, altså står min också på 53 grader.
ni anser alltså att alla bör köra på  A istället ?

Jag fatter inte varför grundinställningen inte är A?
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: admin skrivet 09 oktober 2004, 08:47:31
Tror att funktionen finns för golvvärmesystemens skull, ett golvvärmesystem skall inte bli för varmt, det är inte bra för slangarna (eller de som skall vistas på golven).
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: CarMan skrivet 09 oktober 2004, 09:32:26
Jag har ju Wirsbos golvsockelsystem i ett rum, där har man ju också slang. ska den inte heller bli för varm?
men det är ju förstås inte samma slang som till golvvärme.
Men om jag i framtiden instalerar golvvärme så bör jag då alltså ändra till A
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: admin skrivet 09 oktober 2004, 13:26:16
Temperaturen ut i golvvärmeslingorna sköts i ett kombinerat (radiatorer och golvvärme) system av en pushenhet.

En extra cirkpump och shunt som ser till att temperaturen till golvvärmen inte blir för hög.

Den temp som en värmepump utan eltillskott kan ge är inte skadlig för golvvärmeslangarna. de tå >60 grader (har jag för mig)
Titel: Re:Inställning av Värmebärarretur
Skrivet av: Bertil skrivet 09 oktober 2004, 23:20:43
Men med oflyt kan mattor och parkett missfärgas!!
men det brukar finnas info om detta på produktbladen.