Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Adrenaline skrivet 31 mars 2007, 18:30:42

Titel: Ström fas "låg"
Skrivet av: Adrenaline skrivet 31 mars 2007, 18:30:42
Har kopplat in en 1230-10 och den går just nu som elpanna då köldbäraren inte är färdig ännu. En undran: Fas 1,2 och 3 visar låg i meny 8.3.x. Vad betyder det. Ska det vara så eller är det något vajsing nånstans. Handboken känns lite undermålig i detta ämne. Patronen går i alla 3 stegen och säkringarna är 16 A
Titel: SV: Ström fas "låg"
Skrivet av: Carl N skrivet 01 april 2007, 08:38:21
Om strömen är under 2A så visas "låg". Antingen så gick inte elpatronen vid avläsningen eller så är effektvakten inte inkopplad. Den ska kopplas in på inkommande ström i elskåpet, sid 17 i manualen.