Låter det inte som väldigt högt tryck trots värmeskillnaden. Säg att det var 15 grader när jag la rören som sedan fylldes med kallt kranvatten, därefter trycksattes systemet till 5 bar, att det sedan är 20 bar låter väldigt högt, kanske är fel på manometern?
Hej och tack för svar.Jag fyllde rören med vanligt kallt kranvatten, tryckte upp till 5 bar på manometern. Lät trycket vara över natten då det blev kallare ca 6 grader, på morgonen var trycket 20bar. Min teori är att rörens elasticitet minskar med kylan och därmed ger ett ökat tryck. Frågan är dock om det verkligen ka leda till denna stora tryckökning?? Ar tryck med lägre tryck idag, som hållt sig som det ska.
Kan det vara så att (nästan) hela den provtryckta slangen ligger i betong? Då har ju vattnet ingen möjlighet att expandera. En liten temperaturökning kanske då kan medföra den stor tryckökningen.