Skrivet av: Bjarredsbon
« skrivet: 26 april 2005, 08:35:24 »ditt varmvatten håller som varmast 53 grader & snitar nog på 48 grader. så du ska inte räkna med att du har 50-55 grader dag.Det är ett golvvärmesystem som är lite ko-ko idag. Framledningstemperatur 48-52 grader (motorshunten helt bortkopplad) och cirk-pumpen är uppskruvad på max. Förre ägaren tyckte sysstemet var för trögt... Så vattnet håller nog 50+ grader idag, skulle jag tro.
hur varmt vatten gör du ut till radiatorerna? du kan ju aldrig få varmare vaten från värmeväxlaren än vad som finns i radiatorsystemet när pumpen ej går.
har du desutom liten vattenvolym i radiatorsystemet så sjunkert tempen fort & du drar på dig massor men gradmenuter som pumpen ska jobba bort samtidigt som den måsta göra varmvatten = elpatronen kan slå i, inte bra.
du ska ha en regäl pump uten inbyggd vvb & en VPA 300/200
Men det ska ändras nu. Motorshunten ska tillbaks, och skicka ut 40 gradigt vatten. Då får man ut bra verkningsgrad ur VPn.
Det kommer att sitta ett 100-200l kärl i värmeslingan för att få upp volymen (minst 20l / kW tillförd effekt har folk lärt mig tidigare). Kopplingen blir nog:
VP -> ElPanna -> vvx -> tank -> golvvärme
Och skulle elpatronen slå i så är det faktiskt inte helt förkastligt. Det är likvärdigt med att ha en separat el-vvb i serie efter pannan, och jag får ju mer varmvatten snabbare. Tanken jämnar ut effekterna av små tapp, så det bör inte ställa till något.
Men tolka mig rätt: Detta är bara ett alternativ om kostnaden håller sig lägre än en ack-tank med slingor. Skulle priset visa sig likvärdigt, så är det en helt annan match..