Hej!

Varmvattnet räcker dåligt hemma hos oss, vi är två vuxna och tre barn. Min fru och äldsta barnet duschar med full värme och fullt tryck...

I service-menyn finns :

Start 35(43)
Varmvatten tid 20M
Värmetid 20M
Toppv.interv(6D)
Toppv.stopp 53

Vad kan jag göra för att få mer varmvatten?
Höja startvärdet till typ 50 grader?
Innebär det många fler kompressorstarter?
Varmvattentid och värmetid, vad innebär det?
Toppv.stopp, ska jag höja det? Nackdelar?

Har på känn efter att ha snurrat runt på forumet ett tag att vi inte är de enda med det här problemet, har dock inte hittat några bra svar...


Är det enda rätta att koppla på en vv efter vår värmepump? Vi har lite taskigt med utrymme... Kostar det mer än det smakar med typ 50-liter?

Mvh
/C
Thermia Villa 75, 125m aktiv borra. Ytonghus på 160 m2 i två plan byggt -56.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mer varmvatten Villa75
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 19:15:06 »
Öka "Varmvatten tid" till åtminstone 40M.
Det är en maxtid för värmning av varmvatten innan den avbryter för att värma huset om det finns värmebehov.
Det är som du själv skriver värre att få en kalldusch än om innetemp sjunker 1/2 ºC då någon duschar.

"Värmetid" är motsvarande maxtid för husvärmning om det finns varmvattenbehov.
Denna kan stå kvar på 20M.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 19:17:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mer varmvatten Villa75
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 19:17:07 »
Kanske är dax att kolla över maskinen lite.  Hur är det med glaset, bryter pressostaten när den ska? 

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Mer varmvatten Villa75
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 19:58:25 »
Citera
Kanske är dax att kolla över maskinen lite.  Hur är det med glaset, bryter pressostaten när den ska?
Precis.
Va står det för vv-temp direkt efter en vv-laddning?

Höja starttempen till 50 gr är lite väl drastiskt. Blir inge bra med varken vv eller värme.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad DrKassler

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mer varmvatten Villa75
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 08:21:16 »
Hej!

53°C blev det den här körningen. OK?

Mvh
/C
Thermia Villa 75, 125m aktiv borra. Ytonghus på 160 m2 i två plan byggt -56.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!