Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 09 januari 2008, 20:13:42 »En annan fundering rör cirkulationspumparna. Den interna (G2) kör jag på läge 1, den externa (G1, radiatorvattnet) på läge 2. Alla radiatorerna som sitter "långt" ut på slingorna är varma uppetill men bara fesljumma nertill. Tyder inte det på att det är för lågt flöde?
Vad jag har förstått kan ett för högt flöde ställa till det med verkningsgraden på systemet men som det är nu inbillar jag mig att radiatorerna inte värmer tillräckligt bra eftersom de inet är någorlunda jämnvärma och då funkar ju ändå inte systemet speciellt bra. Någon som kör sin radiatorpump på läge 3 eller är det helt förkastligt?
Exakt detta problem hade jag och det berodde dels på att vattenvolymen i elementslingorna är relativt liten samt att det inte finns någon strypventil på respektive slinga. Effekten blev att när VP startade värmeproduktion steg T1 fort eftersom vattnet tog den snabbaste vägen vilket gjorde att elementen längst bort inte alls blev varma innan VP slog av vid stopptemp.
Min lösning blev att montera en volymtank på framledningen. Hittade en varmvattenberedare på 100 liter som jag monterade och då försvann detta fenomen. Häromveckan upptäckte jag dock att cirkulationen i värmesystemet är för låg pga smala rör. Den motsvarar inte den cirkulation som sker genom VP, så nu kör jag systempump i läge 3 och (vid kall väderled >-2grader) kör jag VP-pump i läge 1. Detta tycker jag dock känns fel, systemet borde ju fixa detta själv.
Vid varmare väderlek höjer jag cirkpumpen genom VP för att inte få för högt dT och därmed korta och många gångtider.