För många starter ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: För många starter ? (läst 20886 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
Re:För många starter ?
«
Svar #30 skrivet:
11 november 2004, 22:47:38 »
Citera
Till att börja med: Tack
det var förståligt (nästan)
Några frågor
1. varför 66.667%?
2. Är det alltid 66,667% som tas av P och läggs på / dras av? eller är det 66,667% av den faktiska avvikelsen?
2. exemplet sa 2 grader (P 0,5)= 1,33 grad, läggs detta på i "klump" efter 30 min eller sker det linjärt från första minuten, typ 0,044 grad/minut?
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
Gäst
admin
Re:För många starter ?
«
Svar #31 skrivet:
11 november 2004, 23:44:32 »
Citera
1. Har att göra med cosfi eller nåt likande, jag är ingen stor matematiker. men det är så i en standard PI-regulator. (det man inte förstår får man lämna :-[)
2. 66.66667 av den faktiska avikelsen vid varje mätvärde, hur ofta som den beräknas beror på uppdateringsintervallet i regulatorn, oftast msek.
3. Det sker flytande, I-tidens påverkan avtar alltså i takt med att bör/är-värdesavvikelsen minskar (om den gör det)
Trots det så fortsätter I-tden att plussa på underskottet så länge ärvärdet ligger under börvärdet. I mitt exempel skulle alltså steg två gå in till sist även om bör/ärv-värdesavvikelsen bara var -0.5 grader. Detta förutsatt att det är det under tillräckligt lång tid.
Detta är ju även precis vad man vill, IVT t.ex har en ren P-regulator, det kan i princip under vissa förhållanden innebära att värmepumpen under väldigt lång tid kan ge lite för lite eller lite för mycket energi till huset - med låg eller hög inomhustemp som följd.
Det undviker man med en PI-regulator.
Därför - stäng inte av I-funktionen, vill du ha längre gångtider än I=60 kan ge är det bättre att minska P.
/Rickard
Loggat
Sarastro
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Karma +0/-0
Kön:
Sarastro
Re:För många starter ?
«
Svar #32 skrivet:
12 november 2004, 03:10:00 »
Citera
Tack Rickaart.
Som nybliven ägare av en ES3 dator är jag mycket tacksam för Dina utläggningar - ES3 manualen är tämligen luddig. Tacksam även för att forumet finns.
(Jag vill inte än skälla för mycket på Miljö-konsult som säler ES3. Detta för att Måns på Varminitek nämnde att flera köpare inte ids läsa ens den lilla manualen)
Under tiden har jag följt RLA:s förslag att höja börvärden kurvan en grad
Således testar jag att köra med
I=58 min
P= 0.3
Börvärdeskurva härledd ur framledningstempen för den utslänga oljeinstalllationen, f.n. ökad med en grad
Vid sådär +6 grader resulterar detta i en cykeltid oå 65 minuter utan att radiatorna blir komplett kalla
Sen får vi se vad som händer vid -4 då kompressor 2 förväntas hjälpa till.
Ett tips till alla som har hus med icke-gammaldags vattenradiatorsysstem: Disskuera med offertgivaren den eventuella vinsten med och kostnaden för en liten ackumulator.
«
Senast ändrad: 12 november 2004, 17:49:00 av Sarastro
»
Loggat
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Johan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 103
Karma +0/-0
Kön:
Johan
Re:För många starter ?
«
Svar #33 skrivet:
12 november 2004, 08:36:09 »
Citera
Tusen tack Rikard
Äntligen en förklaring av PI-reglering som man förstår.
När jag installerat min extra blandningstank och en logger skall jag se om det inte finns en del att göra.
Loggat
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Johan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 103
Karma +0/-0
Kön:
Johan
Re:För många starter ?
«
Svar #34 skrivet:
12 november 2004, 11:14:48 »
Citera
RLA:
Med risk för att blir helt snurrig kan jag ändå inte låta bli att fundera över PID-reglering.
Som du säger finns detta i ES3, men det används inte. Vet du varför?
Att det ökar komplexiteten kan man ju lätt förstå, men vad skulle man vinna på att använda PID?
Vad jag kommit fram till så här långt är att handlar det om att införa en term som är proportionell mot reglerfelets derivata. Detta skall om jag förstår det hela dämpa de svängningar som man normalt får vid PI reglering. Vad detta betyder i praktiken har jag inte en susning om.
Rikard: Har du kläm även på detta?
Loggat
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
Re:För många starter ?
«
Svar #35 skrivet:
12 november 2004, 13:17:35 »
Citera
Rickard, eller någon annan, hjälp, please!
PID
I ES3:an finns i den gömda menyn tydligen möjligheter att starta PID-reglering, vad den gör eller varför och hur måste någon reglerguru här på forumet informera om, jag har inte en aning och undrar om det verkligen behövs.
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Johan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 103
Karma +0/-0
Kön:
Johan
Re:För många starter ?
«
Svar #36 skrivet:
12 november 2004, 13:50:31 »
Citera
Hej jag sökte på nätet och hittde följande länk som handlar om PID.
Den är på engelska men är inte speciellt svår att förstå. En del bra exempel och grafer som förtydligar P, I och D och hur de hänger samman.
http://www.htservices.com/Applications/Process/PID2.htm
Vad detta sedan betyder för hur vi skall hantera våra ES3'or det vete sjutton
«
Senast ändrad: 12 november 2004, 13:57:53 av Johan
»
Loggat
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Arne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Arne
Re:För många starter ?
«
Svar #37 skrivet:
12 november 2004, 14:02:58 »
Citera
Det var ganska många år sedan jag läste reglerteknik mao reserverar jag mig för fel
Hur som helst så har jag för mig att med D, derivering inkopplad så minskas felet i regleringen. Är/bör avvikelsen blir mindre. Detta vill vi inte åstadkomma eftersom det leder till fler start/stopp på kompressorn.
PI reglering är nog det optimala för värmepumpsapplikationer.
Loggat
Johan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 103
Karma +0/-0
Kön:
Johan
Re:För många starter ?
«
Svar #38 skrivet:
12 november 2004, 14:07:30 »
Citera
Arne:
LÃ¥ter som ett rimligt antagande tycker jag.
Loggat
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
admin
Gäst
admin
Re:För många starter ?
«
Svar #39 skrivet:
12 november 2004, 16:36:17 »
Citera
PID-reglering används mest i tröga regleringar, t.ex. stora ugnar på järnverk.
Där har man en känd tröghet som måste övervinnas för att man skall få ett synligt resultat på ärvärdet inom rimlig tid.
I en värmepumpsapplikation skulle det innebära att båda kompressorerna och eltillskottet skulle gå till vid en hastig om än liten regleravvikelse uppstod.
De går till en kort stund och fasas sedan ut, regulatorn väntar (I-tiden) på resultatet av D-verkan.
Om regulatorn är ordentligt optimerad skall är och börvärde åter ligga på rätt värden.
Men som tidgare sagts är detta inget som eftersträvas i värmepumpsfallet.
Husets värmetröghet är här en fördel ur regleringssynpunkt och skall utnyttjas - inte motarbetas av PID-reglering.
D-regulatorn är dock mer svårförklarad än PI.
Man kanske skulle sammanfatta det så här, om tempen i huset sjunker 1 grad så "vet" PID-regulatorn (eller den som parametrerat regulatorn) att det krävs t.ex. 13 kWh för att höja tempen 1 grad. D-funktionen ser till så att denna effekt tillförs så fort som möjligt - ger järnet en kort stund och drar sen ner effekten och avvaktar resultatet...
Bevisar att ES3 används till annat än att styra värmepumpar, t.ex. elvärmepaket i luftburen ventilation av större modell där stora effekttillskott kan behövas t.ex. vid uppstart av aggregat vid kall väderlek...
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
För många starter ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 774
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info