Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott  (läst 4199 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
Det kom ju en liten köldknäpp runt jul och nyår. Plötsligt orkade inte pumpen hålla varmt i huset utan eltillskottet gick in redan vid - 2. Förångaren var inte frostad mer än till 50%.
Kallade på installatören som trodde det var expansionsventilen som var problemet och en kyltekniker kopplades in som konstaterade att ventilen var ok, fyllde på gas och bytte ett antal skruvar där packningarna var "frånvarande". Men fortfarande blir förångaren mer än max 50% frostig. Nu har vi milt väder igen så kompressorn gör jobbet men vad kan det vara som är fel? Sc:,h
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Har du aldrig någonsin sett frost på den andra halvan av förångaren sedan du upplevde att värmepumpen började krångla? Kolla gärna dels när det är riktigt kallt ute och dels när det är omkring nollgradigt och mycket blött väder.

Om förångaren är indelad i två sektioner med en expansionsventil eller kapillärrör för varje, och det är hela den ena sektionen som aldrig frostar på, så skulle det kunna tyda på något problem som bara berör en sektion (t ex stopp i det ena kapillärröret). Men om förångaren utgör en enda sektion, som aldrig frostar på fullständigt, så skulle det kunna vara gasbrist. Eller kanske helt normalt, på vissa värmepumpmodeller och i vissa klimat.

En sak du skulle kunna prova i felsökningssyfte är att noga skärma av den del av förångaren som brukar frosta igen (t ex med en pappskiva), för att se om det då blir frost på den andra delen och/eller om värmepumpens effekt verkar sjunka kraftigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
Nej jag har inte sett frost på andra halvan sedan problemen började i december. Tidigare har det blivit frost på hela förångaren. Förångaren är i en sektion. Kylteknikern fyllde på gas vid sitt besök. dontknow
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2015, 16:01:24 »
Konstaterade han att det fattades gas innan han fyllde på? Letade han nåt läckage?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
Jo han konstaterade att det saknades gas, om han letade efter läcka vill jag vara osagt. Dock bytte han ut en del nipplar och visade att tätringar/packningar i dom var förbrukade vilket skulle kunnat vara förklaring till läckage.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
R407C är ett glide-köldmedia (blandgas) vilket innebär att man inte kan avgöra vilket media som försvunnit. Rätt åtgärd är därför att tömma hela pumpen och fylla upp med ny gas i vätskefas, då vet man att blandningen och mängden är ok. Fel blandning, eller mängd, kan orsaka problem vid förångning eller kondensering och konstiga symptom, vilket innebär att kylkillen kanske bytte ett problem mot ett annat.
Det har rent allmänt varit mycket problem med Flicas expansionsventiler i luft/vattenvärmepumparna, så de är numera utbytta mot Danfoss.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
R407C är ett glide-köldmedia (blandgas) vilket innebär att man inte kan avgöra vilket media som försvunnit. Rätt åtgärd är därför att tömma hela pumpen och fylla upp med ny gas i vätskefas, då vet man att blandningen och mängden är ok. Fel blandning, eller mängd, kan orsaka problem vid förångning eller kondensering och konstiga symptom, vilket innebär att kylkillen kanske bytte ett problem mot ett annat.
Det har rent allmänt varit mycket problem med Flicas expansionsventiler i luft/vattenvärmepumparna, så de är numera utbytta mot Danfoss.
Det var en nyhet för mig. Den här pumpen är från 2006, installerad jan 2007, var det blandgas även då? Om så är får jag ta ett snack med killen på måndag. Vad jag förstått så är expansionsventilerna numera av ngn elektronisk typ av styrning isf mekanisk
« Senast ändrad: 24 januari 2015, 14:21:04 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
Det har varit R407C i alla Optima (Flica expansionsventil) och Air (Danfoss). Nya AirX har R410A och elektroniska expansionsventiler (2 st).
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
Jag tar upp denna tråd igen. Hemma igen efter en tids vistelse på annan ort. Problemet kvarstår och samma kille kommer ut igen. Under mellantiden noterar jag att värme ut från pumpen ligger 10 till 15 grader högre än framledning. Detta leder till misstanken att shunten inte fungerar som den skall. Jo det gör den tydligen. Kontroll av allt som går att kontrollera. Så ansluter killen som installerade anläggningen 2007. Han ser att slangarna ut/in från pumpen sitter fel! Så har det tydligen varit sedan oktober 2009 när den var bortkopplad i samband med byte av fasad. Nu fungerar det som det skall. Inget eltillskott när det varit - 7 på natten. Även i uterummet som ligger längst ut har vi nu bra värme. Skall bli intressant och se om det blir en faktura från Företaget. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 700 orkar plötsligt inte värma utan eltillskott
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2015, 10:56:35 »
Det borde man ha upptäckt, eller iallafall misstänkt, ganska enkelt om man hade kontrollerat alla temperaturer och kanske gjort lite egna mätningar på strategiska ställen...
Men eftersom det var ojämn påfrostning så kan det ju ha varit två problem som gjorde att man bara fokuserade på kylkretsen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif