Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
Intrimmning
« skrivet: 08 december 2009, 21:11:09 »
Nu tänkte jag börja starta min intrimmning av Nibe 1245-6.

Alla inställningar är nog fabriksinställningar, förutom ort (Sundsvall).

Situation: Jag har inomhusgivare och ställt pumpen på 20grader. Inomhustemperaturen enligt pumpen kretsar hela tiden kring 21,6grader. Det är i alla fall jämn temperatur.

Hela dygnet har temperaturen varit kring +3grader ute.
Värmekurvan är ställd på 9 (fabriksinställning). Framledningstempen är inringad på 41 och utetemp på 0. när man kikar i meny 1.9.1.

Vad jag har förstått så skall man sänka kurvförskjutningen? Vilken ändrar jag på då i fönstret, är det siffran som sitter bredvid en "temperatursymbol" (står på 0 nu)? Eller är det så att jag skall göra andra inställningar? Skall jag passa på att sänka kurvan först? Förstår att jag måste vänta minst ett dygn efter ändring.

Behöver ni mer data för att hjälpa?

Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 22:09:22 »
Jag rättar mig lite själv.  :,v( Siffran bredvid termometern är kurvförskjutning som jag trodde.

Om det är varmt ute och temperaturen för hög skall man tydligen sänka kurvförskjutningen ett steg. Dock känns inte +3grader sÃ¥ varmt, men det är plus  ;)

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Intrimmning
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 22:18:01 »
Jag rättar mig lite själv.  :,v( Siffran bredvid termometern är kurvförskjutning som jag trodde.
/frega
Aha? Så om man ändrar på termometern så ändras siffran vid kurvan också? Jag försöker förstå smbandet mellan termometern och kurvförskjutningen och innegivaren, men lyckas inte riktigt förstå hur det hänger ihop.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad laros514

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1145-10
SV: Intrimmning
« Svar #3 skrivet: 09 december 2009, 20:43:34 »

Hej Frega!

Som jag har förstått det är det bra om man först inte har innegivaren inkopplad och försöker pricka rätt med kurvan.
Kurva 9 verkar lite högt. Jag har 6(0) och bor i Vännäsby (3 mil inland från Umeå) och håller 21,5 grader nu.

När du känner att kurvan är bra så slår du på innegivaren och den kompenserar då för den tempdiff då som återstår mellan kurvan och vad du vill ha inomhus.

//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #4 skrivet: 09 december 2009, 22:20:46 »

När du känner att kurvan är bra så slår du på innegivaren och den kompenserar då för den tempdiff då som återstår mellan kurvan och vad du vill ha inomhus.

//Lars

Lät logiskt att slå av innegivaren eftersom jag nu inte vet vad som styr vad faktiskt.

6 lät lågt, fast det beror väl på att du kanske har ett välisolerat hus? Kör du på radiatorer?

/fredrik
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Intrimmning
« Svar #5 skrivet: 10 december 2009, 16:20:21 »
Hej,
Helt rätt att du skall hitta rätt värmekurva innan innegivaren aktiveras. Detta kan ta ett tag eftersom du behöver få några dagar med rejäl kyla innan du vet vilken värrmekurva som är optimal. Vänta också ett dygn mellan varje ändring du gör.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #6 skrivet: 11 december 2009, 16:42:41 »
Nu har jag gjort en del ändringar så skall det få gå så i helgen om nu inte det blev bli helt galet.

- Värmekurva 8 (tidigare 9)
- Gradminuter -100 (tidigare -60). Får hålla koll så att inte värmen svänger och då krävs det nog några dagars bevakning.
- Lägsta framledning 18 ºC (tidigare 30 ºC)
- Ändrade köldbärarpumpen till proportionellt tryck och relativt lågt värde, Delta T låg på 4,5 på kalla sidan (tidigare stod pumpen på max hela tiden). Får kolla lite så att inte delta T blir för högt.
- Stängde av innegivaren.

PÃ¥ onsdag skall det tydligen bli -10... äntligen fÃ¥r man testa pumpen  ;D


Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #7 skrivet: 12 december 2009, 21:51:35 »
Jag lovade att jag inte skulle ändra nått i helgen, men.... det blev för varmt.

Vid kurva 8 (0) fick vi 23grader inne vid +1grader ute, en aningens för varmt.
Jag har nu förskjutit kurvan ett steg minus, d v s 8 (-1).

Jag ändrade gradminutrarna igår till -100 och har haft 15 starter på ett dygn istället för 27 (hade då -60).
Dock hade gångtimmarna gått upp en hel del, men det kan som sagt bero på att det blev 2grader varmare i huset. Lite för tidigt att sia om.

DeltaT på kalla sidan ligger kring 3 mot tidigare 5 (höjde värdet på köldbärarpumpen)
DetaT på varma sidan ligger på 6. Tycker ni att jag bör höja denna differens till 7-8? I så fall måste jag väl gå in i servicemenyn och sänka flödet på värmebärarpumpen, tänker jag rätt? Tror det värdet låg 40% om jag kollade rätt.

/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #8 skrivet: 13 december 2009, 22:17:40 »
Konstigt, jag har också 160 m och kör min kb-pump på 5. Det ger delta 5 ca.
Kör med 80 på vb-pumpen och får delta 7. Att det kan skilja så mycket mellan oss.
Tror att du bör sänka hastigheten på vb-pumpen till delta 7-8 om man ska köra enligt boken, men det finns kanske andra synvinklar... och ja, man får gå in i servicemenyn för att ändra.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #9 skrivet: 13 december 2009, 23:50:23 »
Konstigt, jag har också 160 m och kör min kb-pump på 5. Det ger delta 5 ca.
Kör med 80 på vb-pumpen och får delta 7. Att det kan skilja så mycket mellan oss.
Tror att du bör sänka hastigheten på vb-pumpen till delta 7-8 om man ska köra enligt boken, men det finns kanske andra synvinklar... och ja, man får gå in i servicemenyn för att ändra.

Skall testa att sänka hastigheten lite.
Skillnaden i deltaT (kalla sidan) mellan oss kan som sagt bero på berget. Kanske har jag lite sämre berg och så bor jag ca 80 mil norrut. Sedan har du en 8kw och jag en 6kw, vet inte om det påverkar men bör göra det eftersom det är olika effektuttag från berget.

Just nu har jag lite för varmt med kurva 8 (-1) och det är -2grader ute. Är lite kluven vad jag skall ändra till, 8 (-2) eller kurva 7 (0). Men man kanske skall låta det gå för den här gången och invänta lite kallare grader som kommer i mitten av veckan.

/frega

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad Thornrose

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hässelby, Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1145
SV: Intrimmning
« Svar #10 skrivet: 16 december 2009, 00:00:10 »
Konstigt, jag har också 160 m och kör min kb-pump på 5. Det ger delta 5 ca.
Kör med 80 på vb-pumpen och får delta 7. Att det kan skilja så mycket mellan oss.
Tror att du bör sänka hastigheten på vb-pumpen till delta 7-8 om man ska köra enligt boken, men det finns kanske andra synvinklar... och ja, man får gå in i servicemenyn för att ändra.

Skall testa att sänka hastigheten lite.
Skillnaden i deltaT (kalla sidan) mellan oss kan som sagt bero på berget. Kanske har jag lite sämre berg och så bor jag ca 80 mil norrut. Sedan har du en 8kw och jag en 6kw, vet inte om det påverkar men bör göra det eftersom det är olika effektuttag från berget.

Just nu har jag lite för varmt med kurva 8 (-1) och det är -2grader ute. Är lite kluven vad jag skall ändra till, 8 (-2) eller kurva 7 (0). Men man kanske skall låta det gå för den här gången och invänta lite kallare grader som kommer i mitten av veckan.

/frega

/frega
Vet inte om jag minns rätt ur huvudet men ska inte Delta T på kalla sidan vara 2,5-4°?

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: Intrimmning
« Svar #11 skrivet: 16 december 2009, 17:45:35 »

Citera
Vet inte om jag minns rätt ur huvudet men ska inte Delta T på kalla sidan vara 2,5-4°?

Jo, det är nog däromkring. Nibe säger 2-5.
Jag har nu 2,5-3 pÃ¥ kalla deltaT. ca 6,5 pÃ¥ varma deltaT.  Kan dock höja bÃ¥da deltaT lite, men jag skall invänta tills jag fÃ¥r bort all luft i radiatorerna.

/Fredrik
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 379
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!