Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Curt E skrivet 29 juni 2008, 20:06:07
-
Kompisen har en 1235-6 som löser på LP larm ibland, har kollat smutsfilter vätska finnes i nivå kärlet vad kan detta bero på?? // Curt
-
Luft i brinesystemet?? Eller sitter påfyllnadskärlet på högsta punkten på returen in i vp??
-
Luft i cirkpumpen?
Vad ligger KB-in och KB-ut på då VP:n går?
-
Luft i cirkpumpen?
Vad ligger KB-in och KB-ut på då VP:n går?
Ska kolla det, kärlet sitter på kb in före filtret.
Mvh / Curt
-
Luft i cirkpumpen?
Vad ligger KB-in och KB-ut på då VP:n går?
Ska kolla det, kärlet sitter på kb in före filtret.
Mvh / Curt
11,6 in 9,0 ut sjövärme / Curt
-
Jag tror din kompis får kontakta installatören.
-
Har ni hittat nått fel ännu? Är lite nyfiken då jag själv har tänkt mig att införskaffa en 1235:a
-
Den gick klander fritt två veckor efter jag var där sedan började den lösa ut igen så för någon vecka sedan var en tekniker där bytte då kompressor och cirkpump!
Curt