Författare Ämne: 2 frÃ¥gor IVT elle NIBE? Är det rätt räknat?  (läst 868 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Spector

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
2 frågor IVT elle NIBE? Är det rätt räknat?
« skrivet: 06 september 2007, 19:23:21 »
Hallå!
Jag är i startgroparna för att byta värmeanläggning från elpanna till jordvärme.

Vad ska jag välja för märke!
IVT Greenline HT C7 eller NIBE FIGHTER 1225-6

Har de räknat rätt!
Huset är 1 1/2 plan ca 140-150 m2 uppvärmd area.
Förra ägarna gjorde över med ca 33 000 KWh. Vad vi gjort över med senaste 3 åren (12000 till 20000 KWh/år) är ointressant då vi renoverat och inte värmt upp hela huset. Under dessa år har vi eldat i två kaminer och en insats i öppen spis totalt ca 10m3 ved men dessa vill vi efter bytet av anläggning enbart elda i för komfort.
Vi har nyss bytt fönster från dåliga kopplade 2 glas till 3 glas energi med ett U-värde på 1,2 total area ca 20m2.
Delar av huset är byggt på 1800 talet men huset totalrenoverades 1960 då man byggde ut och inredde vinden.
Största delen består av liggande timmer med tretex skiva på insidan och träpanel på utsidan troligtvis ingen annan isolering. Träspån i taket.
Marken där kollektorslangen förläggs består av hård lera.
Huset ligger i Örebro län.

Förslagen jag fått (hitills 2 st) är:
IVT Greenline HT Plus C7 med 400 m kollektorslang. VP enegiförbrukning 7900 KWh Gratis energi 15300 KWh.
NIBE Fighter 1225-6 med slanglängd på ca 300m. VP energiförbrukning 6400 KWh Gratis energi 14900 KWh.

Hoppas att nån kan hjälpa mig med dessa frågor :)


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 2 frågor IVT elle NIBE? Är det rätt räknat?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 08:38:15 »
Om den där 33 MWh/år är inklusive hushållsel så skulle jag uppskatta värmebehovet till ca 25-27 MWh/år och då är 1225-6 för klen. IVT C7 eller 1225-8 tror jag mer på.

Lera är bra för markvärme så 400 meter borde räcka, men ta inte mindre, det är korkat att snåla med jordvärmekollektorn eftersom det är relativt billigt att gräva ner.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 723
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!