Nibe1145 6KW gradminuter
« skrivet: 22 december 2010, 18:46:58 »
Har en lite fråga till alla som förstår det här med värmepumpar
jag undrar om värmepumpen även skall räkna upp gradminuter även vid varmvatten körning
och om ej vad är felet min gör det.
Jag tycker även att det går åt väldigt mycket tillskott värmepumpen går för fullt och även 3kW tillskott
mest hela tiden visserligen är det kallt -18 i medltemperatur under dom senaste dagarna
huset är hyfsat välisolerat och vi har inte mycket mer än 19 grader inne gjorde tidigare av med ca 3 kb olja under året

Värmepumpen kommer upp i framledningtemp vid varmvatten på ca 51 grader ingen tillskott
48 vid värmekörning med 3kw tillskott och diffen fram/retur på 6-7 grader
KB in 0,3 ut 3,2

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe1145 6KW gradminuter
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 19:48:47 »
Har en lite fråga till alla som förstår det här med värmepumpar
jag undrar om värmepumpen även skall räkna upp gradminuter även vid varmvatten körning
och om ej vad är felet min gör det.
Jag tycker även att det går åt väldigt mycket tillskott värmepumpen går för fullt och även 3kW tillskott
mest hela tiden visserligen är det kallt -18 i medltemperatur under dom senaste dagarna
huset är hyfsat välisolerat och vi har inte mycket mer än 19 grader inne gjorde tidigare av med ca 3 kb olja under året

Värmepumpen kommer upp i framledningtemp vid varmvatten på ca 51 grader ingen tillskott
48 vid värmekörning med 3kw tillskott och diffen fram/retur på 6-7 grader
KB in 0,3 ut 3,2

Har du extern framledningsgivare bt25 så räknas gradminuter vid vv laddning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe1145 6KW gradminuter
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 21:41:20 »
Har en lite fråga till alla som förstår det här med värmepumpar
jag undrar om värmepumpen även skall räkna upp gradminuter även vid varmvatten körning
och om ej vad är felet min gör det.
Jag tycker även att det går åt väldigt mycket tillskott värmepumpen går för fullt och även 3kW tillskott
mest hela tiden visserligen är det kallt -18 i medltemperatur under dom senaste dagarna
huset är hyfsat välisolerat och vi har inte mycket mer än 19 grader inne gjorde tidigare av med ca 3 kb olja under året

Värmepumpen kommer upp i framledningtemp vid varmvatten på ca 51 grader ingen tillskott
48 vid värmekörning med 3kw tillskott och diffen fram/retur på 6-7 grader
KB in 0,3 ut 3,2

Du har fått en lite för klen VP, med 3 kbm olja i förbrukning borde du haft en 8 kW VP.
Du kommer tyvärr få en hel del elpatrondrift på din VP.
Sen behöver du sannolikt 6 kW elpatron, ställ om detta i meny 5.1.12.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe1145 6KW gradminuter
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 21:45:51 »
Har en lite fråga till alla som förstår det här med värmepumpar
jag undrar om värmepumpen även skall räkna upp gradminuter även vid varmvatten körning
och om ej vad är felet min gör det.
Jag tycker även att det går åt väldigt mycket tillskott värmepumpen går för fullt och även 3kW tillskott
mest hela tiden visserligen är det kallt -18 i medltemperatur under dom senaste dagarna
huset är hyfsat välisolerat och vi har inte mycket mer än 19 grader inne gjorde tidigare av med ca 3 kb olja under året

Värmepumpen kommer upp i framledningtemp vid varmvatten på ca 51 grader ingen tillskott
48 vid värmekörning med 3kw tillskott och diffen fram/retur på 6-7 grader
KB in 0,3 ut 3,2

Du bör sänka hastigheten på cirkpumpen diffen bör ligga på 7-8 grader utan tillskott.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 621
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!