Glassäkring på kretskort. 4A
Får du 230v till kortet med glassäkringen? Har du mätit glassäkringen? Den kan vara bränd, fast den ser "hel " ut.Är glassäkring trasig, är pumpen helt död!
Om du mäter över en säkring som är hel, skall du ha 0 volt. Annat än 0 volt, är den trasig.Du kan inte mäta ohm när den är på plats, du måste ta ut säkringen.
Men skumt om inte ens reservläget funkar på grund av en glas säkring Trodde reserv läget var till för att lösa såna här fel tills nån kunnig kollar på vp inte alla som klarar av att hitta felet själv.
Är väl böjd att hålla med dig smurfen.Dock krävs lite logik trots allt. Elpatron-effekten går att ställa med dip-switchar, men dom styr samma reläer som används vid "normal" elpatrondrift. Så dom reläerna måste ha lite ström.Sen måste interna vb-pumpen gå också. Dels är det ytterligare ett relä som skall dra, samt varvtals-styrningen, hur nu det fungerar.
Det är väl en sån där säkring som 'inte borde' gå'...
Vill med glädje tacka alla som bidragit till att pumpen, .numera knallar på som vanligt! Orsaken till varför den lilla glassäkringen på 4A som gick sönder lär vi inte få reda på nu. Ska försöka kontakta NIBE och höra vad de tror!Pumpen hoppade igång, utan problem så fort strömmen sattes på!
Den där jäkla glassäkrigen finns inte med på el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren. Bra att det löste sig.
Testa att byta ut säkringen och tvångskör olika funktioner för att kolla om det går att peka ut vad som knäcker säkringen. Eller testa att köra med kompressorn blockerad för att se om säkringen klarar sig då.// Magnus
En spole behöver inte bli kortis i om några av de yttre varven på spolen kortsluter, det blir bara högre strömförbrukning, det skulle kunna göra att säkringen går efter en tid.Speciellt om det ibland aktiveras fler än ett relä som drar ström.Men visst, kondingar är nog vanligare.
Hur har det gått för dig
Här har vi några dagar körning, ev är det bara två gånger i denna period VP "dör" pga säkringen brinner. Vet inte exakt. Ni som är bra på tyda loggfiler får hjärna säga något.... Tack
Om man nu anser att 12 timmar är nog, så kunde du slå på KB-pumpen.Meny 5.1.8 kan du ställa antingen kontinuerlig eller 10 dagar kontinuerlig.Jag skulle vilja se "värme ut till systemet" på samma eller lägre nivå än "Värme in från VP".Är det något som hindrar Nibes inkoppling av ved/tank?
Istallatören testade att köra igång KB pumpen, då gick säkringen direkt. Ny pump kommer i början av nästa vecka Magnus --> sista frågan får du ställa om, jag förstår den inte.
Det är ju en varvtalsstyrd KB pump så troligen innehåller den lite mer saker än bara kondensatorn som kan paja. Men likväl kul att öppna och försöka fixa. // Magnus