Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 30 oktober 2009, 10:04:18

Hej!

Skulle behöva lite hjälp med intrimmningen av min värmepump. Har byggt ett hus på 150 m2 som är i ett plan och det är välisolerat dock med stora fönster, golvvärme i hela huset och rummstermostaterna står fullt öppna. Jag har grävt ner ca 370 m kollektorslang. Pumpen är lite överdimensionerad för att den ev ska värma en mindre verkstad till en låg temp. Huset är snart ett år gammalt och ligger utanför Falköping.

Är väldigt ny på detta med värmepumpar och skulle vilja att ni beskriver på ett enkelt sätt.

Lite data

Antal kompr. starter 4915

Drifttid kompressor 1822 h

Startvärde kompr -60

Tid mellan starter 20 min



Mycket tacksam för all hjälp som jag får .

Mvh Anders

Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: JimGus skrivet 30 oktober 2009, 14:59:02
Hej Anders,

För att minska antalet starter och få längre intervall då pumpen går kan du öka gradminuterna.
Börja med -70 och prova ett dygn. Fortsätt sänka en gång /dygn tills du märker att innetempen svänger för mycket, så hittar du till slut ett värde som passar.


SP

 
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 30 oktober 2009, 17:58:36

Hej!

Menar du startvärdet för kompressorn (vilket jag har -60)?
Vad gör den parametern


MvH Anders.
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Rickard skrivet 30 oktober 2009, 18:03:28
Den gör att kompressorn tillåts gå lite längre varje gång den startar, vilket i sin tur innebär att radiatortempen svänger lite mer.
Detta med svängande temperaturer är dock inget man märker om driftstiden inte blir allt för lång, min erfarenhet är att Nibes maxtid är så pass kort att man lungt kan ställa upp värdet för gradminuter till maxvärdet utan att få några komfortproblem, men test först med -100 på gradminutvärdet.

Har du fler än 30 starter/dygn så anser jag att du får räkna med en förkortad livslängd på din värmepump.
Min erfarenhet är dessutom att med -60 som värde på gradminuterna så går värmepumpen tidvis på "minvärdet" "tid mellan starter", den startar alltså var 20:e minut vilklet innebär att du kan få upp till 72 starter/dygn vilket är helt åt skogen.
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 31 oktober 2009, 08:50:53

Hej!

Tack för all hjälp!

Har ändrat värdet till -100 och jag får köra ett tag för att se hur det känns.

Finns det några fler intrimmningssaker som man kan göra?

Mvh Anders
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: JimGus skrivet 31 oktober 2009, 10:19:18
Kontrollera så du har 2-30C diff på köldbäraren när pumpen går (meny 5.0).
Samt  7-80C diff på värmebärarsidan, kan iofs bli svårt då du har termostater.
/SP
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 31 oktober 2009, 22:15:24

Hej!

Ja det diffar ca 3 grader på köldbärarsidan.
Hur kollar man på värmebärarsidan? Är det golvvärmeslingorna?

Mvh Anders
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: JimGus skrivet 31 oktober 2009, 22:31:24
Gå in i 8.1.1 & välj service
Sen har du framledning på 2.0 & retur på 2.7
/SP
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 13 november 2009, 12:36:30

Hej!

Har kört med den nya inställningen på gradminuter i 13 dagar och det genomsnittliga antalet starter per dygn är nu 13 st och det ska väl vara bra. Har inte märkt någon skillnad på värmen inomhus.

Men det är en sak som jag funderar på ! Kan det vara så att el patronen går in mer nu när jag har sänkt gradminuterna.
På 8 dygn så har "Tillsats elpatron" (meny 9.1.3) gått 26 min, är det ok eller inte?.

Ska försöka trimma vidare när jag har lite tid.

Tack för all hjälp !!

Mvh Anders
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Rickard skrivet 13 november 2009, 12:38:52
TS-min skall vara ca 5 ggr högre än gradminutvärdet för att eltillskottet inte skall hoppa in för fort.
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: mickemolle skrivet 13 november 2009, 12:53:41
Hej,

Att tillsatsen gått in beror troligen på en xvv (extra varmvattenkörning).
Kolla i meny 2 vad du har för intervall på xvv. Nibe fabriksinställning är 14 dagar (tror jag)

Mickemolle från Sandhem
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Anders-Alexandersson skrivet 14 november 2009, 10:18:47
Hej!


Rickard, vet du under vilken meny som man kan se TS-min?

mickemolle, jag har fabriksinställningen på 14 dagar. Är detta någon typ av legionella körning eller??


Tacksam för all hjälp jag får av er här på forumet.

Mvh Anders
Titel: SV: Intrimmning av 1235-6
Skrivet av: Rickard skrivet 14 november 2009, 10:28:02
9.1.1

Ställ den på -500