Hej där!
Ja som ni ser i min profil kör jag nu med pellets, men skulle vilja byta till värmepump.
Jag är medveten om att man inte skulle tjäna storkovan på det kanske, och att det är en rejäl investering till mitt
lilla hus, men det handlar ocksÃ¥ om att ha det bekvämt och förhoppningsvis fÃ¥ en smidig och sotfri uppvärmning.  ^-^
Faktum är att pannans shunt sitter fast i fullt läge, och elpatronen funkar inte så det är dåligt med backup om det blir stopp...
Vad tror ni om en Mitshu, Nibe, eller kanske Ctc av mindre modell?? Vill gärna ha styrning via nätet när man sitter med en öl hos särbon  :) Jag har 8 element av "flänstyp" fördelade pÃ¥ 2-4-2 pÃ¥ vÃ¥ningarna, och de är inte jättehÃ¥rt belastade pÃ¥ vintern.
Hoppas på lite råd och tips! Micke
Hus från -41. Tilläggsisolerat och med 3-glasfönster.
81 m2 boyta på 2 plan med 40 m2 källare.
Ctc Total-85 Janfire Flex-A pelletsbrännare.
4 pallar pellets från September till Maj. Mindre Nibe vvberedare resterande tid. Även fräsch täljstenskamin. 1-2 personer i litet hushåll. Särbo. Bor i Dalsland. Ett Sverige i miniatyr.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2013, 22:14:04 »
Mitt råd är väl att ta in flera offerter på lite olika grejer, men ge alla installatörer samma förutsättning, DVS räkna om din pellets + ved? + el i uppvärmnings och varmvattenförbrukning till kWh och be dom räkna på den siffran.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad bailey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2013, 07:30:09 »
Tackar för tips!
Flänselementen är bra, men man får gömma dom lite bak elementskydd... ;) ;)
Hus från -41. Tilläggsisolerat och med 3-glasfönster.
81 m2 boyta på 2 plan med 40 m2 källare.
Ctc Total-85 Janfire Flex-A pelletsbrännare.
4 pallar pellets från September till Maj. Mindre Nibe vvberedare resterande tid. Även fräsch täljstenskamin. 1-2 personer i litet hushåll. Särbo. Bor i Dalsland. Ett Sverige i miniatyr.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2013, 10:54:27 »
Det är bara att börja räkna, (81 m2 X 70 w) + (40 m2 x 70w) = 5670+2800 =8470 w för hela huset. Ta lite minus om värmen lätt tar sig upp pÃ¥ övervÃ¥ningen, ta lite mer minus om du inte vill ha mer än 17  °C i källaren. Nu har jag räknat högt dÃ¥ jag tror att ditt hus kräver mindre energi. Bergvärme 5 kw, Luftvatten 8 kw om du bor i norra eller luftvatten 6 kw om du kan tänka dig att elda i kaminen när det blir kallare ute. Nu höftar jag ordentligt  tummenupp
Räkna på hur mycket effekt dina radiatorer levererar vid DT30 för att veta om ditt hus har lågtempsystem. http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/produktp%C3%A4rm/flik%201%20-%20klassisk%20sektionsradiator/1-2-%20lrab%20sekt%20folder.pdf
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad bailey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2013, 14:06:04 »
Hallå Fuzz!
Ett par undringar. Är 70 watt nåt slags normvärde, och vad menas med DT30?
Kan man helt enkelt lägga en termometer på elementet när det är några minusgrader för att se
hur varmt vattnet är, och vad man behöver få fram? Kör med bra termostater då shunten inte går att strypa. Elementen är sällan varma mer än högst upp. Har för övrigt bara runt 15-18 i källaren.
Din uträkning på 8470+3400kw i Hhel tangerar vad jag just nu betalar. Pellets 8400:-+Hhel.
Ingen stor besparing verkar det som. Men min täljstenskamin är rena kärnkraftet.... tummenupp

För övrigt bor jag nära sjön (ej egen sjötomt) i en sluttning så bergvärme är väl svårt kanske. Skulle va sjövärme då, men väg emellan och säkert en massa tillstånd och skit som ska sökas. Dessa alternativ är väl också dyrare eller? Jag bor i Dalsland förresten.
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 14:07:41 av bailey »
Hus från -41. Tilläggsisolerat och med 3-glasfönster.
81 m2 boyta på 2 plan med 40 m2 källare.
Ctc Total-85 Janfire Flex-A pelletsbrännare.
4 pallar pellets från September till Maj. Mindre Nibe vvberedare resterande tid. Även fräsch täljstenskamin. 1-2 personer i litet hushåll. Särbo. Bor i Dalsland. Ett Sverige i miniatyr.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2013, 17:05:57 »
Jag testar att skriva lite tydligare 8470 w - ca 1400 w = 7000 w En pump med COP 3 så blir det ca 2100 watt på din elräkning plus lite elpatron när det svinkallt. Ett äldre tilläggsisolerat hus räknar man på ca 35 W/m3 för att värma upp när det är kallt. DT30= Medeltemperatur radiator (55 °C) minus rumstemperatur (25 °C)

Det jag skulle ha gjort är att köpt en luft/luft värme tex en Bosch Compress 5000 AA 6.0 och placerat den strategiskt i ditt hus och spetsat med 2 pallar pellets per år (104 säckar x 40 kr) + COP 3,8 för pumpen. Pumpen drar max 1800 w vilket är som ett vanligt stort el-element och levererar som minst alltid dubbelt så mycket.
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 18:40:59 av Fuzz »
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad bailey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2013, 19:43:32 »
Tackar. Det klarnar bit för bit i denna djungel.... 
Man kanske kan tjäna in nÃ¥gra kronor ändÃ¥ dÃ¥.  ^-^
En luftvärmepump passar inte hos mig pga för plottrig planlösning.
Får riva innerväggarna i så fall.
En 6 kw luftvatten borde väl nästan räcka till mig.
Får se om tomten kommer släpandes på en sån...
Hus från -41. Tilläggsisolerat och med 3-glasfönster.
81 m2 boyta på 2 plan med 40 m2 källare.
Ctc Total-85 Janfire Flex-A pelletsbrännare.
4 pallar pellets från September till Maj. Mindre Nibe vvberedare resterande tid. Även fräsch täljstenskamin. 1-2 personer i litet hushåll. Särbo. Bor i Dalsland. Ett Sverige i miniatyr.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2013, 19:55:09 »
Ditt hus är från -41. Men om det är tillägsisolerat väggar och tak. Samt har bra fönster så behöver du nog inte räkna då högt som 70 watt/m2. Jag skulle snarare gissa på 50. Så ca 120 kvm kräver nog inte mer än 6kw som Max när det är som kallast ute. Sen DT 30 är inte 55 framledning och 25 i rummet. Det betyder 55 fram 45 i retur och 20 grader i rummet. Då är medeltemperaturen på radiatorn 55+45/2= 50. 50 minus rumstempen på 20 blir 30. Det är det man brukar säga DT 30.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2013, 20:22:05 »
MR Henke har helt rätt om DT 30  tummenupp Jag skulle räkna pÃ¥ 70 w/m3 DT30 när jag dimensionerade radiatorerna men lägre när jag räknade pÃ¥ VP. Dra en 6 kw L/V av bra kvalité in i en ackumulatortank med slinga och förvärm vattnet till vvb.

Du kan räkna lite med den här hur mycket energi du "sparar" om vattnet som kommer in till vvb är 45  °C istället för 10 °C http://24volt.eu/vattenvarmning.php
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 20:25:33 av Fuzz »
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2013, 22:23:11 »
Fuzz. Var får du det att bli 2100 watt på hans elräkning. Om man har ett topp effektbehov på 7000 watt som du gissa. Hur kan du då omvandla det till 2100 wh på elräkningen?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2013, 23:19:33 »
Jag försökte vara pedagogisk utan framgång. Det jag ville var att förmedla COP (inget annat).
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2013, 05:38:24 »
Din uträkning på 8470+3400kw i Hhel tangerar vad jag just nu betalar. Pellets 8400:-+Hhel.
Ingen stor besparing verkar det som. Men min täljstenskamin är rena kärnkraftet....

Det som räknades ut var toppeffekten i Watt, inte årsföbrukningen i kWh. Två helt olika saker...

En 6 kw luftvatten borde väl nästan räcka till mig.

Tänk på att sen luft/vatten tappar mycket effekt när det blir kallt ute. En 6kW VP ger kanske bara 3kW när du behöver värmen som mest. De effekter tillverkarna uppger gäller (vanligtvis) när det är +7 grader ute.

Har du tänkt installera själv, eller köpa en färdig lösning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2013, 07:11:39 »
Är inne på samm linje som Purjo_

Själv har jag en 8kW pump och något större storlek på hus och då klarar jag mig till ca -15°C

Du har bra radiatorer och eftersom huset är byggt -41 så har du med all säkerhet grova stammar fram till radiatorerna vilket betyder bra vattenvolym i systemet vilket betyder att det klarar en större värmepump.
4 pall pellets borde bli 3200kg (800kg per pall)
Varje ton pellets har ca 4000kWh energiinnehåll vilket i ditt fall skulle ge ca 12800kWh
Med 80% verkningsgrad på pelletspannan betyder det ca 10200kWh ut till radiatorerna

Med hänvisning till det jag skrivit ovan så skulle jag nog ta en maskin runt 8kW eller kanske ännu större (9-10kW)
Om du är osäker pÃ¥ dimensionering kan du titta pÃ¥ en inverter men ofta är de smÃ¥ modellerna (under 10kW för Daikin och under 16kW för Mitsu)  enfasmaskiner vilket är en nackdel.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köpa luftvatten värmepump till mindre hus???
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2013, 09:19:49 »
Jag skulle nog titta på en inverter med tanke på att huset inte har så jättestort energibehov.
Även om de små maskinerna är enfas så tror jag inte man kan installera en 16 kW i detta huset, den blir på tok för stor.
För en on/off är nog 8 kW max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!