0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
vad har du för framledningstemp?Jag har tillskott redan vid ca-20-22gr, ligger då på en framledningstemp 53-54gr, provade att ändra den till 13kw/h men tillskottet vill fortfarande gå in och stötta.Vet inte varför det inte blev någon skillnad, en orsak kan förstås vara att pumpen inte klarar av högre framledningstemp utan tillskott?Brine in ca:0gr Brine ut ca: -3
Dum fråga kanske, men hur ser man om elpatronen går in och hjälper till?? Har haft -30 några dagar nu.
Daikin,Om det vore så att effekten inte räckte till så borde elpatronen kopplats ur när jag pillade upp pumpen till 13kw. Pumpen varvade upp några knäpp men elpatronen var med hela dagen, förstår inte riktigt varför den varvar upp om den ändå inte kan leverera högre temp, låter ju mycket mer utan att göra någon nytta. Jag har själv deaktiverat elpatronerna och har då sett att pumpen klarar att max komma upp i ca:55gr och det var under sommaren, det verkar då som att jag och RickardB sett samma sak.
Min framledningstemp har jag satt till 42 grader vid -20, har satt överskjutningstoleransen till 3 så Max 45 grader när det är så här kallt.Har märkt att när den kör legionella så går elpatronen in vid 53-54 grader nånstans.Gör ju stor skillnad att ha 10 grader lägre framledningstemp kan ja tänka mig.
Kör du 42 grader i framledning med golvvärme? i ett nybyggt hus? Måste ju vara fel. Jag kör med 31 och hade -27 ute, ingen tillsats i sikte ännu.
55 grader VV eller 55 grader framledning ?MvhDaikin
Okej, jag är som sagt väldigt ny på detta. Men skulle jag sänka min flt så blir det ju så att slingorna går oftare vilket är bra.Vad säger Daikin_ om lämplig flt?
Maskinen producerar 60 c i franledning med kompressor.Men om du skall göra VV så kommer temperaturen i tanken att bli lägre p.g.a förluster vid värmeväxling.Det var anledningen till min fråga.Du sade att du hade gjort testet sommartid och då misstänker jag att det var VV du hade producerat.Summering: Maskinen klarar av att producera 60 c i framledning, detta passerar sedan en växelventil som antingen leder det vattnet mot radiatorkrets alternativt ner i VV tanken (som då kommer upp i 53-55c p.g.a. fysikens lagar)MvhDaikin
Just nu har vi -29 och än körs det utan elpatron så det verkar lovande 0,8 in -1.1 ut
-16 nu, oj vad man är nöjd att man inte tog en frånluftsvärmepump istället för bergvärme!
Även här gick elsteg 1 in på rumsvärme in en stund ikväll och kompressorn verkar gå på i princip max nu vid -15 ute FLT 41° och fortfarande + i brinet in.Om man ser på det från olika vinklar då.1-negativt.Ivt 480:in jag hade förut klämde ur sig 11,5kw totalt och det var aldrig kallt i kåken trots neråt -30 vid nåt tillfälle, detta får mig att bli lite fundersam då bvp:n ska ge 13kw.2-positivt Utetempen sjönk från -10 till -15 på dryga timmen och under den tiden duschade kidsen en stund vilket givetvis påverkar och tvingar pumpen att "köra ikapp"Jaja kåken är stor och även om jag hoppat slippa el-spets öht jag tycker nog att pumpen passar rätt bra i mitt hus. Samtidigt är jag väldigt glad att jag inte gick på en on/off 8kw som vissa säljare föreslog./C
Om maskinen har producerat VV då faller FLT under tiden.Efter omslag så kommer systemet att påkalla elpatron om den anser att det är stor skillnad mellan är och börvärde för att snabbare komma ikapp och ge maximal komfort.Vill man inte att den skall använda elpatronen för att hjälpa huset att komma ikapp med framledningen så kan man blockera elpatronstillskottet för husvärme I meny A.5.1.1.MvhDaikin
Detta står i manualen, framledningstemperatur upp till 60°C produceras av värmepumpen med kompressor endast om effekten räcker till. Finns ett behov av framledningstemperatur högre än 60°C kan värmepumpen påkalla elpatrontillskott.Nu är det så att jag har all rätt att bli förargad pga av att reklam och manual vilseleder konsumenten!Jag väljer ändå att hålla mej lugn och sansad men tycker som sagt att det är förjävligt, vem vinner på att fara med osanningar under lång sikt?I denna tråd är det solklart att under rätta förhållande klarar pumpen -32gr utan tillsats som reklamen beskriver, men i mitt fall med den "höga" Flt inte fixar -20Om nu vi har kommit på det så borde alla tester ha visat det, så varför väljer man då att skriva HUR MÅNGA ANDRA BERGVÄRMEPUMPAR KLARAR SIG UTAN ELPATRON NED TILL -32°? Daikin Bergvärme är inte som vanliga bergvärmepumpar. Den täcker hela ditt värmebehov utan att koppla in den energislukande elpatronen när det blir kallt. Det sparar du tusenlappar på. Skälet till detta är att pumpen har ett steglöst effektspann och anpassar effekten automatiskt efter behov. Det gör också att den passar i alla typer hus, stora som små
Rickard, fyll gärna i uppgifter om var i landet du bor, hus, värmepump o.s.v. i din signatur, det hjälper andra att se vad du har för prylar.
Froskog vad menar du att inte öka stigningen ? Såg el räkningen nu, hade ca 1200kwh i december och i januari ca 2300kwh totalt med el och värme. Det får kosta vad det krävs. Jag är nöjd ändå.
Dryga 1800Kwh här uppe i Luleå för Januari månad.