Jag har ett problem med min Nibe Fighter 1215 (7kW) och bor i Hallsberg: Elpatronen går ständigt enligt displayen men framledningstemeraturen i radiatorkretsen blir bara 39 grader. Jag provade att slå ifrån tillskottselen med resultat att det fortfarande bli endast 39 grader (det är inställt på 48 grader). Oavsett vad jag ställer temeraturen på (-4 till +4) så ändras inga värden. Pumpen går ständigt också. Eftersom det är 1 plusgrad i borrhålet så tycker jag det borde bli varmare. Vad kan ha hänt? Tacksam för hjälp och lite desperat!
-
Aha, samma framledningstemp oavsett om elpatron är på eller ej?
Låter som att överhettningsskyddet till elpatron löst ut, den återställs bakom övre panelen (lossas med 3 skruvar i underkant). Den sitter strax under reservtermostaten (nr 25 på ritningen i manualen).
-
Det här med att framled.tempen inte går upp med värmepumpen heller trots tio grader varmare ute, vad kan det tyda på?
-
Det här med att framled.tempen inte går upp med värmepumpen heller trots tio grader varmare ute, vad kan det tyda på?
Nibe 1215 är en vätska/vattenpump d.v.s. den jobbar oberoende utetemperatur.
-
Det här med att framled.tempen inte går upp med värmepumpen heller trots tio grader varmare ute, vad kan det tyda på?
Pumpen orkar höja tempen ett visst antal grader över rumstemp vid konstant drift, sen gör radiatorerna av med all effekt.
Det krävs därmed att det blir varmare inne för för att den ska stiga.
-
Och vad är då i så fall felet med min pump?
-
Det här med att framled.tempen inte går upp med värmepumpen heller trots tio grader varmare ute, vad kan det tyda på?
Kompressorn orkar bara klämma upp framledningstemp till en viss gräns, sen gör radiatorerna av med lika mycket värme som kompressorn ger.
Och vad är då i så fall felet med min pump?
Att inte elpatronerna funkar som de ska, de ska normalt öka framledningstemp för att klara de här kallaste dagarna på året.
Har du kollat överhettnigsskyddet på elpatronerna?
-
Provat med en "norsk reset", ifall den hängt sig i styren?
Har du kallt inne eller?
-
Ja, det är rätt kallt inne (16-18 grader). Jag ska kolla överhettningsskyddet och annars göra en "norsk omstart" så får vi se. Tack för tipsen, alla! Jag kanske återkommer i ärendet om det inte funkar.
-
Det här med att framled.tempen inte går upp med värmepumpen heller trots tio grader varmare ute, vad kan det tyda på?
Det är i sin ordning. Vb-fram (börvärdet) ska gå ner när det bli varmare ute (titta i manualen på diagrammet för din valda kurva)